有关钢筋间距的问题请教
w657618950
w657618950 Lv.6
2012年04月20日 22:00:16
来自于建筑施工
只看楼主

设计图纸要求三级钢 22@180 施工单位全部按照190的间距绑扎,说验收规范允许有±10的偏差,请问这样合理吗

设计图纸要求三级钢 22@180 施工单位全部按照190的间距绑扎,说验收规范允许有±10的偏差,请问这样合理吗
免费打赏
无间道
2012年04月21日 06:58:45
2楼
这样的施工肯定是偷工减料的问题。必须立即制止,并责令反攻,还应该予以严重处罚。因为他不仅违反设计要求,也违法了施工规范的规定。
钢筋检验的允许偏差,是指在1米范围以内(至少也应该是在3个钢筋间距之内)的允许偏差。绝不是每个间距以内的偏差。这是对规范的歪曲理解,是绝对错误的。
回复
nizhaosi
2012年04月21日 09:22:16
3楼
这个就是不考虑的问题,你想过没有如果按这种做法你会发现剩余处很多料的。
回复
john_murphy
2012年04月21日 10:50:24
4楼
不合理,设计是针对该项目的特殊文件。施工企业应严格执行。
他们这个是统一偏差,并不是局部单根偏差。也不是正负偏差,而只有负偏差。
不按图纸施工的,设计师有权利在验收的时候不予签字认可。
“施工单位,擅自修改图纸,降低工程质量”这是违法的事情。不明白的人,请看看行业内的法律法规。

未按图纸,现场竟然已经做了190的间距,这是中国所谓建造师制度的悲哀(职业道德和责任感到哪里去了),也是监理制度的悲哀(监理简直是个摆设,劳民伤财,一种多余的东西)。
回复
tukjog
2012年04月22日 12:38:41
5楼
自己拿卷尺量1.8M 3.6M(多量几处) 看够不够10 20根钢筋,没有就叫他们补上。(我就是用这笨方法去检查的) 他们不补上钢筋就不签字并不验收钢筋
回复
jy02643277
2012年04月23日 22:16:01
7楼
这确实在偷工减料 一定要严肃处理
回复

相关推荐