【求助】10KV断路器低电压试验脱扣器烧毁,请帮忙分析
yidundianli
2012年04月20日 18:14:14
来自于断路器
只看楼主

二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌

二、现场情况概况:
做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。

三、现场图片
1.烧坏的MU
clip_image001.jpg
2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给 clip_image003.jpg
3.电瓶铭牌 clip_image004.jpg
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
clip_image005.jpg
5断路器图纸
clip_image002.jpg

clip_image001.jpg


clip_image003.jpg


clip_image004.jpg


clip_image005.jpg


clip_image002.jpg

免费打赏
zhangfei2599
2012年04月26日 15:56:33
22楼
请高手给解答!我也学习学习~~~~还有谁能给讲讲那个mu是什么?
回复
yidundianli
2012年04月26日 21:56:43
23楼
MU是断路器低电压脱扣器。
回复
swzjwzyq163
2012年04月26日 21:59:18
24楼
回复
cszhangyiping
2012年04月26日 22:27:18
25楼

直流电阻是个关键,量出来可知道通过电流多大。从图片看,应该是过流烧掉的。
回复
mo165
2012年04月27日 10:52:00
26楼
电瓶的容量过大导致的烧毁。 MU :涌入功率:200W/VA 持续功率:
5W/VA 主要看这两个参数,这种MU可以长时间通电,主要线圈的结构不一样,内部有一个工作的线圈,还有一个保持的线圈。
回复
yuquan852
2012年04月27日 14:37:01
27楼
断路器是VS1吗,航空插头43-44是B相过流脱扣线圈嘛,你直接通24V电压,肯定要烧哦
回复
啊勇
2014年08月15日 08:55:42
28楼
他必须要接限流电阻的啊!
回复
jszj_dtx
2014年08月27日 14:24:27
29楼
1.低压脱扣器MU电压额定工作电压是不是DC24V?
2.低压脱扣器MU二次插头XB:43应该接电池的正极,XB:44应该接电池的负极,不能接错
回复
showin3690
2014年11月26日 21:24:54
30楼
跟电瓶容量大有毛关系?
一下烧三?
回复
showin3690
2014年11月26日 21:28:41
31楼
第一台烧了还敢接着做?真有你的,问题查清没
回复