分析:调试时储能后始终只能合闸一次
cao252243060
2012年04月20日 17:55:53
只看楼主

本人今天在工作中出现在了这样的问题:在KYN28的柜子中带综保,断路器,智超显示装置。在调试时储能后始终只能合闸一次,能分闸。第二次就不能合闸。出现了什么问题?

本人今天在工作中出现在了这样的问题:在KYN28的柜子中带综保,断路器,智超显示装置。在调试时储能后始终只能合闸一次,能分闸。第二次就不能合闸。出现了什么问题?
免费打赏
bridegrom
2012年04月20日 19:00:20
2楼
你检查一下你继保的控制电源负有吗,应该是没有形成回路,没见接线图不好确定
回复
bridegrom
2012年04月20日 19:01:31
3楼
还有你的继保报什么故障,在不能合闸以后
回复
lingxuct
2012年04月20日 19:57:42
4楼
“储能后始终只能合闸一次,能分闸。第二次就不能合闸。出现了什么问题??????????”

合闸后断路器能自动储能吗?
回复
天空蔚蓝
2012年04月22日 12:22:17
5楼
合闸后断路器能自动储能吗?是不是自动储能开关未接好
回复
zyz8438
2012年04月22日 23:37:16
6楼

调试的时候,自动储能回路没有给上直流电源?
回复
zhengzhouzyh
2012年04月23日 11:03:10
7楼
那是因为微机保护和断路器都带放跳了,把断路器里的电路板上1和K两个点的连接片去掉就可以了,一般的VS1都是那个连接片,不行看断路器的说明书更好
回复
fdy9558
2012年04月23日 12:13:17
8楼
那是因为微机保护和断路器都带防跳功能了,一般都采取把微机保护装置的防跳功能解除,断路器的保留。
回复
swzjwzyq163
2012年04月23日 14:36:39
9楼
防跳功能只能选用一种的
回复
cao252243060
2012年04月23日 15:27:12
10楼
fdy9588和swzjwzyq163是对的当时我检查了好久,才发现有冲突。我订产品的时候说了不要防跳和闭锁,供应商全给我带了。当时一点都没有怀疑VS1有问题。
回复
zyz8438
2012年04月23日 23:26:23
11楼

晕,楼主一楼明显误导人啊!关储能什么事啊?两个防跳冲突,是不能实现第二次合闸,但储能是完全正常的。
回复