悬赏求教:此房间空调热负荷怎么计算?
yqh1825
yqh1825 Lv.2
2006年10月24日 18:14:59
来自于中央空调
只看楼主

有一个办公区,里面有三台多联机5匹空调.制热量标明是16000W.风量为2060m3/h.想知道:1、在室外为零下9摄氏度时,室内温度可以达到多少度? 2、如果在室外为零下9摄氏度时,室内达不到18度以上,应该加大多少容量?房间为北向,(几乎没有日照).面积321平方米.人员约15人.15台电脑.层高为3.3米.北向33米,东向12.6米为玻璃幕墙(高2.7米) 其余墙为混凝土结构,墙外是走廊!

有一个办公区,里面有三台多联机5匹空调.制热量标明是16000W.风量为2060m3/h.
想知道:1、在室外为零下9摄氏度时,室内温度可以达到多少度?
2、如果在室外为零下9摄氏度时,室内达不到18度以上,应该加大多少容量?
房间为北向,(几乎没有日照).面积321平方米.人员约15人.15台电脑.层高为3.3米.北向33米,东向12.6米为玻璃幕墙(高2.7米) 其余墙为混凝土结构,墙外是走廊!
有那位师傅愿意帮忙算算?还需要计算过程!重谢50分!
免费打赏
tbyzylyf
2006年10月25日 10:49:13
2楼
你给出的条件不够.室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?当地干\湿球温度?室内装修保温情况?当地制热负荷经验取值.等
回复
yqh1825
2006年10月25日 11:17:21
3楼

地点在青岛.室内层高4.3米.吊顶后3.3米.楼上楼下均有人入住.
回复
tbyzylyf
2006年10月26日 12:58:23
4楼
室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?
回复
yqh1825
2006年10月28日 11:48:14
5楼
问的室内温度啊大哥,有不衰减能把热量完全传到室内的吗?
回复
clt6666
2006年10月29日 15:05:07
6楼
计算一下
围护结构热负荷Q=KA(t1-t2)a
新风热负荷Q2=0.28Cqp(t1-t2)
回复
tbyzylyf
2006年10月30日 16:32:58
7楼
热泵空调设计参数是在室外气温7度得出的,现在你给的条件是室外气温零下9度,是不能根据设计参数来考虑制热量的.除非你是用锅炉来制热.
回复
yqh1825
2006年10月30日 17:14:39
8楼

这么复杂?这么说是无法得出室内温度了?
回复
yqh1825
2006年10月30日 17:15:58
9楼

这么多字母代表什么内容?解释一下!
回复
rockgen
2006年11月01日 14:47:32
10楼
因该问问厂家在-9度的情况下,空调还能不能制热的问题
回复
yqh1825
2006年11月01日 20:10:43
11楼

题目问的是什么问题?
你是不是有很长时间没接触新空调了?北方地区使用的,还有多少多联机空调在-9度的情况下开不了机?
有的都到-15度了.
回复

相关推荐