北方城市的一栋楼要改造,两种冬季采暖方案,一个是室内散热器采暖(室外计算温度-23°C),另一个无新风空调采暖(室外计算温度-25°C),可是热负荷计算的结果却相差很大,散热器采暖负荷是用Excel手算的,空调采暖负荷是用鸿业计算的(还没考虑冷风渗透呢),结果前者比后者小200 KW 的热量。该考虑热损失项都考虑了,不明白为啥能差出这么多。而且由于空调采暖没有新风,不是正压送风,所以还要考虑冷风渗透的话,结果会差的更离谱。
北方城市的一栋楼要改造,两种冬季采暖方案,一个是室内散热器采暖(室外计算温度-23°C),另一个无新风空调采暖(室外计算温度-25°C),可是热负荷计算的结果却相差很大,
散热器采暖负荷是用Excel手算的,空调采暖负荷是用鸿业计算的(还没考虑冷风渗透呢),结果前者比后者小200 KW 的热量。该考虑热损失项都考虑了,不明白为啥能差出这么多。而且由于空调采暖没有新风,不是正压送风,所以还要考虑冷风渗透的话,结果会差的更离谱。
请各位帮忙分析一下差在哪里呢?
2楼
非常精彩和实在的问题,顶下,期待和高人们一起进步啊!
回复
3楼
采暖一般24小时都有,而空调的话可能是间歇式的,所以刚开机的时候负荷比较大。
回复
4楼
我也一直不明白这个问题,尽管空调室外参数温度更低,可负荷相差也太大了。请高手回答。
回复
5楼
采暖和空调的新风负荷是不是选的一样的?
回复
6楼
无论地理位置在哪,冬季空调热负荷一定大于冬季采暖热负荷。因为冬季空调所取室内设计温度高于采暖,而室外设计温度低于采暖。
回复
7楼
想知道,有没有更详细的解答!
回复
8楼
想知道,有没有更详细的解答!
回复
9楼
回复
10楼
一是室外计算温度不一致,二是新风负荷空调要比采暖大很多。
回复