好多风井里再加个风管,感觉风井不是浪费了吗

好多风井里再加个风管,感觉风井不是浪费了吗
免费打赏
tanhairong100
2012年04月21日 19:13:59
2楼
现在我做基本都是利用风井的 有个别要加的
回复
songxl827
2012年04月21日 21:08:02
3楼
垂直风管应设在管井内。主要是为了起到保护作用。
回复
huofei-email
2012年04月21日 22:12:34
4楼
民用建筑喜欢做管道井、风道井的;工业建筑很少做。
做的话主要是考虑美观和安全。
回复
php19821983
2012年04月24日 12:01:35
5楼
做设计不要想当然,以规范和准则为依据。
尽量保护自己,
就是甲方要你省钱,
也得那个文字依据。
以后要不都不知道是怎么栽了。
出了问题,
全往你头上扣屎盆子。
回复
chengshiguyi
2012年04月24日 12:47:12
6楼
看情况:要是阻力过大、漏风过大,风速过大等等都需要加风管
回复
yewensheng02
2012年04月24日 13:02:13
7楼
垂直风管往往会穿上下防火分区的啊 建筑防火规范9.4.3明确规定垂直排烟管道宜设置在管井内。
回复
linqun8705
2012年04月24日 14:18:31
8楼
竖井是穿过上下层的防火分区的,要用竖井。
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:45:46
9楼
首先,排烟是不能直接排放到土建管道井的,必须要有风管的.不是浪费不浪费的问题,这是规范.
回复
夜宵77
2012年04月24日 17:55:51
10楼
谁说不能直接土建风井的?
回复
asdfg12398
2012年04月25日 08:33:30
11楼
加风管可能的目的:
1.排烟风机流量定下来以后可以选择的扬程比较少,加风管可以减小阻力
2.施工方多点钱
不浪费风井啊。不开风井的话,风管往哪儿放啊?室外?建筑不会让你放的,丑死了。