高规8.2.1条 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式.根据此条中所说,那是不是建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,其靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室就应该做机械排烟呢?如果是,那么在8.4.1机械排烟这一节中怎么没有提到这些部位需要设置防排烟?
高规8.2.1条 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式.
根据此条中所说,那是不是建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,其靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室就应该做机械排烟呢?如果是,那么在8.4.1机械排烟这一节中怎么没有提到这些部位需要设置防排烟?
2楼
这个问题最好要在暖通有专项论坛,我回答不知对不对,你应该看一下8.3.1,因为前室一般不是排烟.而是防烟,正如你前说的,防烟楼梯间嘛,是需要正压送风的,而不是负压排烟
回复
3楼
你已经将两种“自然排烟”混为一谈了。高规8.1.1条和8.1.2条里都有自然排烟,而8.2.1条的自然排烟是指防烟设施,而不是排烟设施。
回复
4楼
我在昆山做了类似的项目 二十二层的办公楼 层高3米 消防电梯前室不是封闭的 与大气相通 图纸会审时 我提出在消防电梯前室增设正压送风 设计回复与建筑结合不用设正压送风 结果 人防办提出要增设正压送风(因信息不对称,人防办意见在土建结构封顶时才反馈给设计院),结果 可想而知 害的公司签证给了好几万元人民币.
回复
5楼
我在昆山做了类似的项目 二十二层的办公楼 层高3米 消防电梯前室不是封闭的 与大气相通 图纸会审时 我提出在消防电梯前室增设正压送风 设计回复与建筑结合不用设正压送风 结果 人防办提出要增设正压送风(因信息不对称,人防办意见在土建结构封顶时才反馈给设计院),结果 可想而知 害的公司签证给了好几万元人民币.