以下为洁净厂房防爆房间,不知道支管是否能装调节阀,按《采暖通风与空气调节设计规范》5.8.13是不允许的,但是不设调节阀,风量怎么调节!该房间为正压,有送回系统,并都设置了调节阀,望大家给点意见,谢谢!
以下为洁净厂房防爆房间,不知道支管是否能装调节阀,按《采暖通风与空气调节设计规范》5.8.13是不允许的,但是不设调节阀,风量怎么调节!该房间为正压,有送回系统,并都设置了调节阀,望大家给点意见,谢谢!
2楼
可以选用带调节功能的风口,取消调节阀,这样行不行呢?
回复
3楼
深圳市冠航环境科技工程有限公司从事于洁净室工程安装,洁净设备生产销售的专业公司,我们可以为客户提供洁净室规划设计、工程安装、维修保养一体化服务。主营设备有:风淋室、货淋室、传递窗、洁净棚、洁净工作台、洁净柜、FFU风机过滤单、高效送风口、初效空气过滤器、中效空气过滤器、高效空气过滤器等洁净室配套设备!
联系人:党先生
联系电话:13425196780
传真: 0755-86193756
公司地址:深圳市南山区后海大道以东天利中央广场2806室
如有需要请随时联系,欢迎你的来电咨询!
回复
4楼
深圳市冠航环境科技工程有限公司从事于洁净室工程安装,洁净设备生产销售的专业公司,我们可以为客户提供洁净室规划设计、工程安装、维修保养一体化服务。主营设备有:风淋室、货淋室、传递窗、洁净棚、洁净工作台、洁净柜、FFU风机过滤单、高效送风口、初效空气过滤器、中效空气过滤器、高效空气过滤器等洁净室配套设备!
回复
5楼
安装防爆调节阀
回复
6楼
进来围观的。。。
回复
7楼
同意6楼,安装防爆调节阀,并考虑在夹层内的土建墙上设防爆检修门。
回复
8楼
这是个问题,不好处理,规范是从安全的角度,看看有高手回答吧,关注
回复
9楼
防爆系统不能回风。送风加排风。送风管可以设调节门,排风不能设调节阀。
回复
10楼
这个问题确实比较纠结。5.8.13不是强条,有些设计师设计甲乙类排风的时候还是加了调节阀。
再者,不加调节阀,利用百叶风口的调节性能调节排风量,理论上是可以的,但是要考虑两点:1.单纯靠百叶调节风量,噪声可能变大。2.百叶露在外面,如果有人不小心碰动,改变了排风量,对于有压力控制要求的房间绝对是不允许的。
其实对于5.8.13这一条的条文说明,始终有疑问,条文说明:“(支管节点不加阀门)以免在间歇使用时关闭阀门处聚集有爆炸危险的气体浓度达到爆炸浓度,一旦开机运行时引起爆炸”,设计甲乙类排风中,选的调节阀门是手动的,没有电流,排风机选的也是防爆的,为什么还有“一旦 开机运行时引起爆炸”一说? 这一点,请高人开解啊。
不加调节阀,单纯靠管道静压平衡来调风量,对于有压力要求的洁净室来说,太不现实了吧,除非一个房间单独一个排风系统,调节排风机转速实现压力控制。
回复
11楼
非常感谢楼主!
回复