2楼
给我土木币卧铺告诉你,哈哈!
开玩笑的。这个问题我也找了半天。以我看,其实是提法不一样了。见新规范10.1.15条和11.8.4条,式11.8.4。以此来限制普通钢筋和预应力钢筋的配筋强度比。
回复
3楼
抗规附录C 有预应力强度比的要求,但没有提定义,应为 fyp*Ayp/(fyp*Ap+fy*As)
回复
4楼
这个是预应力度比吧 不是预应力强度比
回复
5楼
2008年版抗震规范附录C
λ=(Ap*fpy)/(Ap*fpy+As*fy) (C.2.1)
式中λ——预应力强度比;
Ap、As ——分别为受拉区预应力筋、非预应力筋截面面积;
fpy ——预应力筋的抗拉强度设计值;
fy ——非预应力筋的抗拉强度设计值.
回复
6楼
学习了,谢谢!
回复
7楼
预应力配筋强度比和预应力度确实不一样,不仅是提法。
回复
8楼
谢谢楼主,学习了很多
回复
9楼
jianwangtumu 发表于 2016-11-7 16:40 谢谢楼主,学习了很多JGJ 140-2004中的3.2.8
回复
10楼
《预应力混凝土结构设计规范》JGJ369-2016从今年9月1日开始实施,建议你看看。
回复
11楼
十分感谢 已掌握
回复