这样选房间的风机盘管型号对不对?
lmg1100
lmg1100 Lv.3
2012年04月20日 09:49:39
来自于中央空调
只看楼主

上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为以三层党支部为例:查的办公室冷负荷为170w/m2,面积为42.3m2(平方米)所以室内冷负荷为7.2kw,上网查的FP-6.3的制冷量为4.13kw所以选用两台此型号的风机盘管办公室采用风机盘管系统,是选两台比较好还是选一台7.2kw的比较好?

上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为以三层党支部为例:查的办公室冷负荷为170w/m2,面积为42.3m2(平方米)所以室内冷负荷为7.2kw,上网查的FP-6.3的制冷量为4.13kw所以选用两台此型号的风机盘管办公室采用风机盘管系统,是选两台比较好还是选一台7.2kw的比较好?
免费打赏
风声无限
2012年04月20日 15:55:57
2楼
这个要看房间的形状和办公室的人数了。不是长形的觉得应该是一台,负荷的话我建议选大点,要80的吧
回复
shize3jin
2012年04月25日 11:21:16
3楼
我觉得两台好,一台大的噪声会比较大!!
回复
longjingzhai
2012年04月26日 09:30:14
4楼
1。首先办公室没必要选170w/m2,120w/m2就够了
2。选两台噪音比较小,一台你还得加装风道,现在风道价格也不便宜
回复
com_com_nm
2012年04月26日 09:49:55
5楼
亲 40多平 面积比较大哦 两台比较好,价格差不多了(厂家价)
回复
asdfg12398
2012年04月26日 09:52:55
6楼
40m2估计是5X8m,开间有点大,选两台较好。
台数由开间决定