请教小高层配电设置配电所的问题
kyzy_0731
kyzy_0731 Lv.12
2012年04月19日 23:03:30
只看楼主

有两栋独立的小高层,中间是小区马路隔开的,两栋地下室没有任何联系,原设计是各自在地下室设有变电室,柴发室,泵站,现甲方想只用一栋高层的变电室,柴发室,泵站来为两栋高层供电,另一栋的设备房另作它用,根据JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2.1单栋住宅总用电设备容量在250KW以上,宜每栋住宅设置变配电所,是否不允许这样处理?

有两栋独立的小高层,中间是小区马路隔开的,两栋地下室没有任何联系,原设计是各自在地下室设有变电室,柴发室,泵站,现甲方想只用一栋高层的变电室,柴发室,泵站来为两栋高层供电,另一栋的设备房另作它用,根据JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2.1单栋住宅总用电设备容量在250KW以上,宜每栋住宅设置变配电所,是否不允许这样处理?
免费打赏
yyy0oo
2012年04月24日 17:11:00
12楼
可以的,为什么不可以这么做,只要那条马路没有200米宽就可以,埋管引入另外一栋就可以了!!
回复
cqyangweihu
2012年04月24日 18:23:07
13楼
现在的开发商,为了节约成本,几栋高层都是用一个配电室,更不说是小高层啦。