一栋十层的综合楼,需设置喷淋系统。本综合楼六楼至十楼是职工宿舍,三楼至五楼是其他部门,一、二楼为职工及家属餐厅。想请教一下,一楼及二楼餐厅厨房能不能不设喷头,只在外面餐厅设喷头。还是厨房也同样要设置喷头!
一栋十层的综合楼,需设置喷淋系统。本综合楼六楼至十楼是职工宿舍,三楼至五楼是其他部门,一、二楼为职工及家属餐厅。想请教一下,一楼及二楼餐厅厨房能不能不设喷头,只在外面餐厅设喷头。还是厨房也同样要设置喷头!
2楼
参照建规,看面积有没有超过1500,超过都要设置喷淋,厨房喷头动作温度93度
回复
3楼
好的!学习了,谢谢!!
回复
4楼
回复
5楼
必须布置喷头
回复
6楼
《建筑防火设计规范》:
8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。
规范解释里是说对外营业或用餐人数较多的餐饮厨房。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
厨房也需要设置喷头,在规范里没有说厨房可不设喷头,93°的
回复
9楼
二类高层综合楼,参照高规需要设置喷淋的地方设置
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
回复
10楼
学习下!
回复
11楼
厨房要做喷头的,选用93℃