断路器电流计算是否有问题?急!谢谢!
洛学
洛学 Lv.12
2006年10月24日 11:58:20
来自于断路器
只看楼主

工作经验丰富的师傅最近给我详细计算一公寓的用电情况,可我总是觉得有问题,希望大家能够指出问题,谢谢:1、工程大概情况: 每户用电8kW,1个单元共12户,1栋楼共3个单元36户。每户单相配电,每单元三相配电。每个单元设两个电表箱,每个电表箱负责为6户配电。2、用户计算(单相):Pe=8kW Kx=1COSΦ=0.9Pjs=Pe×Kx=8kWIjs=Pjs/0.22/COSΦ=8/0.22/0.9=40.40A

工作经验丰富的师傅最近给我详细计算一公寓的用电情况,可我总是觉得有问题,希望大家能够指出问题,谢

谢:

1、工程大概情况:
每户用电8kW,1个单元共12户,1栋楼共3个单元36户。每户单相配电,每单元三相配电。每个单元设两个电表箱,每个电表箱负责为6户配电。

2、用户计算(单相):
Pe=8kW
Kx=1
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=8kW
Ijs=Pjs/0.22/COSΦ=8/0.22/0.9=40.40A
用户配电箱进线断路器选择2极、整定电流为50A。
这一环我看不出什么问题。


3、单元用电计算:
Pe=8kW×6=48kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=48/3=16kW(三相负荷)

Kx=1(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=16×1=16kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=16/1.732/0.38/0.9=27.01A

则单元电表箱进线断路器选择4极、整定电流为32A。
这一环我看着很是别扭。



4、整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=288/3=96kW(三相负荷)

Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=96×0.5=48kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=48/1.732/0.38/0.9=81.03A

则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为100A。
这一环我看着很是别扭。

5、问题是否正确
我看第3、4条计算过程与书本有所不同,书本上为(以4为例):

整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)

Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=288×0.5=144kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=144/1.732/0.38/0.9=243.10A

则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为250A或者315A。


不知道哪个才是正确,跟师傅请教,她说她算的是绝对正确的,而且还在和另外一个设计院为这块计算互伤脑

筋,我就把这些东西发上来,请大家认真过目并指正,非常感谢。
就我自己而言,我觉得我师傅的方法有问题,希望不是这样。
免费打赏
fanchunjie0224
2006年10月24日 19:34:56
12楼
你师傅够牛的了,在你的例子中单相负荷转换为三相负荷的时候(均衡分配)原来是48KW,转换后还是48KW怎么出来16KW了?你不用和她说别的,问她;三相负荷16KW(均衡负载),那么每相负载是多少?
多说一句,你的例子不存在单相负载转换为三相负载的问题,只有三相均衡配电的问题.
回复
洛学
2006年10月25日 08:32:03
13楼
先谢谢了,希望大家能够再好好讨论这个问题
回复
wwt56
2006年10月25日 08:32:12
14楼
第一点有两个地方值得磋商,一是单相供电不应超30A,二是需用系数不应该取1,取0.8足了.
回复
寒塘渡鹤影
2006年10月25日 08:32:22
15楼
能不能找个她比较尊重的人去解释一下
她那个算法是错误的,跟经验多少没有关系

要不就问她“总设备功率怎么会在单/三相转换间发生变化,功率是个标量,别的东西不能影响它的”

回复
wwt56
2006年10月25日 08:36:40
16楼
3、单元用电计算:
Pe=8kW×6=48kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=48/3=16kW(三相负荷)

实际上48KW就是单元总负荷,那转换式是多余的.
回复
wwt56
2006年10月25日 08:42:22
17楼
还有需有系数也不会是1,假定是1,Isj=48x1.52/0.9=81.06A
回复
寒塘渡鹤影
2006年10月25日 08:55:50
18楼
本系统只有单相负荷
单相负荷 L1:2x8=16kW
L2:2x8=16kW
L3:2x8=16kW
根据“只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍”,
故一个单元的三相负荷为:
16x3=48kW

回复
wwt56
2006年10月25日 09:02:16
19楼
4、整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=288/3=96kW(三相负荷)

负荷平衡的单相总功率也就是回路的三相总功率.

Isj=(288x0.5x1.52)/0.9=160A

最后一个问题,整栋楼总进线应该选四极的剩余电流保护器.
回复
洛学
2006年10月25日 10:25:36
20楼
呵 不管了,师傅不论我怎么说,找相关计算资料以及实例给她看,却仍旧不能动摇她的意思,只能等着
很无奈
回复
tely-007
2006年10月25日 10:41:47
21楼

规范上是“不宜”,但请注意那规范是1993年的,离现在已经十几年了,与我们现在的用电量已经不符合了,所以我们现在设计的住宅单户容量经常超过30A,谁也没有不同意见,呵呵


请问为什么不存在?三相分单相配电,三相计算电流怎么来?还不是要把单相的算回三相?只是我们平时转换的时候是按照三相平衡来算的,所以把所有单相负荷相加就等于三相负荷,其实还是有转换的。
回复