【讨论】厨房照明用独立开关,但一打插座开关就跳闸
boll923
boll923 Lv.2
2012年04月19日 17:59:59
只看楼主

在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;

在论坛浏览了一下,这是个老问题了:
上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.
请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.
于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;
后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.
第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;
跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?

本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.
免费打赏
zhuozhizhong
2012年04月22日 11:44:08
2楼
漏电断路器跳闸:
1,存在漏电电流;
2,过载;
3,短路;
回复
zhuozhizhong
2012年04月22日 11:45:26
3楼
应该是冰箱附近的部分导线有问题,绝缘一破坏,短路了。
回复
qk880201
2012年04月22日 13:33:50
4楼
这个不用考虑了,用摇表摇下线路绝缘就行了。
回复
深圳电气
2012年04月23日 09:42:08
5楼
检查下线路 还有看是否有漏电!!!!!!!!!!!
回复
sdjxsys
2012年04月23日 09:48:03
6楼
主要是开关-插座之间有漏洞情况,当空气中含水分大时引起漏洞跳闸,最好是换线,必须找有经验的建筑安装电工老师能解决。一般电工是解决不了的。
回复
xtatdwj
2012年04月23日 10:33:03
7楼
可能是线路绝缘不好,跳闸时间是不是线路通过的地方有水,最好换线。照明线路故障,特别是暗敷线路,基本没有处理办法,另走线路最好
回复
coily1024
2012年04月23日 10:33:17
8楼
其实电工师傅已经给你查明原因了,你自己闲麻烦不去做而已,应该是暗装导线绝缘被破坏,为了免除隐患,一定要换线。暗装线要是正常施工的可以抽出来换线的,若施工不规范,那就要破墙或是把这段线路改为明线,用电-安全最重要。
回复
只睡六小时
2012年04月23日 11:00:57
9楼
可能因为施工原因,造成绝缘层破坏或者绝缘层老化,空气潮湿引起漏洞跳闸。如果是短路的话,应该是合不上去的。应可以排除短路的原因。

[ 本帖最后由 qjundream 于 2012-4-23 11:02 编辑 ]
回复
imfocus
2012年04月23日 11:38:21
10楼
插座回路有绝缘损坏,漏电跳闸!更换绝缘损坏的线路。
回复
晶开儿心
2012年04月23日 11:59:21
11楼
学习了。。。。。。。。。。谢谢