请问食堂燃气厨房设计照明时是否需要采用防爆灯具?
qwe123_543
qwe123_543 Lv.2
2014年09月11日 10:15:00
只看楼主

各位大神 请问食堂 厨房采用天然气做饭 设计照明时是否需要采用防爆灯具?

各位大神 请问食堂 厨房采用天然气做饭 设计照明时是否需要采用防爆灯具?
免费打赏
lingxuct
2014年09月11日 10:23:43
2楼
用天然气的厨房,本身就有明火,不是防爆区域,照明不用防爆。
回复
pu800863
2014年09月11日 10:58:08
3楼
不需要的 但要装个可燃气报警装置
回复
qwe123_543
2014年09月11日 11:18:29
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-11 10:23 用天然气的厨房,本身就有明火,不是防爆区域,照明不用防爆。谢谢 请问有什么具体规范 可以参考?
回复
qwe123_543
2014年09月11日 11:19:56
5楼
pu800863 发表于 2014-9-11 10:58 不需要的 但要装个可燃气报警装置非常感谢 :):):)
回复
lingxuct
2014年09月11日 13:07:40
6楼
qwe123_543 发表于 2014-9-11 11:18 谢谢 请问有什么具体规范 可以参考?防火区划分的原则,设计规范偶可不知道。按常理,有明火的地方就不可能是防爆区!
回复
隔璧老王
2014年09月19日 22:03:53
7楼
又不是爆炸危险区。。。。没有1级2级释放源,正常情况下是不泄露的,所以是非爆炸危险区,但是应该是属于火灾危险环境。
回复
hmsince1990
2018年05月02日 09:36:45
8楼

GB50028-2006

1O.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:

1 净高不宜小于2.2m。

2 应有良好的通风设施。房间换气次数不得小于3次/h;

    并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。

3 应有固定的防爆照明设备。

回复
魔术师
2018年05月02日 11:27:51
9楼

GB50028-2006中10.2.21地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:

3 应有固定的防爆照明设备

个人理解设置防爆灯具有前提条件,一是地下室、半地下室或设备层;二是地上密闭房间内有燃气管道是应设置防爆灯具。一般厨房有窗户,有通风,应不必设置。

回复
cof1528284976228
2018年06月06日 19:40:04
10楼
不通风的食堂需要
回复

相关推荐

APP内打开