消防水箱补水时间是多久?
cecilia528
cecilia528 Lv.7
2012年04月19日 16:32:18
只看楼主

18层写字楼,建筑高度75米左右,生活给水采用变频供水,屋顶设消防水箱,本来消防水箱由生活给水供给,但是当地自来水部门不允许,所以现在要通过泵从设置在地下二层的消防水池抽水然后打到屋顶对消防水箱进行补水,想请教下补水时间有要求吗?

18层写字楼,建筑高度75米左右,生活给水采用变频供水,屋顶设消防水箱,本来消防水箱由生活给水供给,但是当地自来水部门不允许,所以现在要通过泵从设置在地下二层的消防水池抽水然后打到屋顶对消防水箱进行补水,想请教下补水时间有要求吗?
水水水12345
2012年04月20日 17:40:59
2楼
消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
消防水箱同理
回复
haaaa7772006
2012年04月23日 13:14:34
3楼
根据消防规范要求消防水箱补水时间应不大于48小时
回复
blueice87
2012年04月23日 15:32:43
4楼

我想问下 这个为什么不允许呢 肯定是溢流水位上面接入 没有回流的问题啊
回复
wx13fleet
2012年04月24日 13:33:55
5楼

这个应该是考虑自来水停水 无法进入消防水箱吧
回复
ye8604
2012年04月24日 16:34:44
6楼
高位水箱应满足在10 min内室内消火栓总用水量
回复
cecilia528
2012年05月02日 16:47:48
7楼
当地的有关部门不允许
回复
ateng2
2014年01月25日 15:03:36
8楼
高位水箱进水管径不小于DN50同时应满足8h充水要求。(《建筑给水排水设计手册》第二版P520)
回复
一生为水
2014年01月25日 21:40:44
9楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。
回复
wuwumin333
2014年01月27日 10:54:30
10楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。
回复
林琳
2014年05月30日 10:41:33
11楼
正遇到这个问题,刚好学习一下!
回复