地下汽车库入口设防火卷帘的目的是什么?
acheng
acheng Lv.7
2006年10月24日 09:25:45
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库入口设防火卷帘的目的是什么?什么情况下可以不设?规范中:汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。如果是仅一层室外地下车库,汽车坡道上方为天空,怎么设自动灭火系统呢?

地下汽车库入口设防火卷帘的目的是什么?什么情况下可以不设?
规范中:汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。如果是仅一层室外地下车库,汽车坡道上方为天空,怎么设自动灭火系统呢?
免费打赏
toplhc
2006年10月24日 10:24:18
2楼
如果侧喷也做不了的话,那么就要考虑防火卷帘或者防火门
回复
fdx2112
2006年10月24日 15:24:04
3楼

如果地下汽车库出入口无相邻建筑物,其出入口卷帘门仅作关断之作用,不参于消防联动。

此问题我们在设计6000平方米的车库时,与当地消防部门探讨过。
回复
二虎
2006年10月25日 09:39:42
4楼


应该是指地下部分的汽车坡道,露天部分应该不用设置

要是地下汽车库入口设防火卷帘,火灾时连锁关闭了,那车库排烟时候补风怎么解决?不能自然补风了,还另设置补风系统?

前几年我们院就不在地下汽车库入口设防火卷帘了,只需拉根喷淋管到坡道内,然后保证最近的一个排烟口到坡道口不大于30m。

大伙的意见呢?
回复
michelle5156
2006年11月16日 15:01:25
5楼
火灾时,坡道卷帘下降至1.8米左右,供人员逃生。

车库火灾,也需要防止其对车库外的影响,所以也需要防火卷帘进行隔断。
回复

相关推荐

APP内打开