请教:消防栓的问题
ukong
ukong Lv.3
2004年04月01日 09:43:09
只看楼主

有规定说住宅的消防栓不能设在休息平台吗?

有规定说住宅的消防栓不能设在休息平台吗?
免费打赏
fpx811213
2004年04月03日 22:16:52
12楼
施工中很多都是在休息平台,特别是多层商住楼
回复
kobejun
2004年04月03日 22:33:35
13楼
多层放在休息平台绝对没问题!
高层要求放在同层是因为每层楼梯都做防火门,如果消火栓放在半跑楼梯平台会影响救火!
回复
zhoucarl
2004年04月04日 10:06:07
14楼
多层住宅楼一般设置在休息平台,可以视为上下水柱同时保护一层。
高层因为设置有电梯前室,消火栓必须设置在电梯前室内,因此应同层设置。
同时要考虑建筑物类型和楼梯间的类型,楼梯间入口采用的是防火门,消火栓则不能设置在休息平台,应同层设置。(宜设置在走道内)
回复

相关推荐