请问单桩如何考虑承受地下室外墙的弯矩?
xwy222
xwy222 Lv.2
2006年10月23日 23:30:07
只看楼主

框架结构地下室外墙,柱下为人工挖孔扩底桩,一柱一桩,无底板,单桩怎么承受地下室外墙底的弯矩?

框架结构地下室外墙,柱下为人工挖孔扩底桩,一柱一桩,无底板,单桩怎么承受地下室外墙底的弯矩?
免费打赏
vexyu
2006年10月24日 09:45:10
2楼
外墙弯矩可考虑由地下室底板承受,非由承台承受
回复
大林
2006年10月24日 17:14:42
3楼
按圆形偏心受压构件设计桩.注意:此时桩身钢筋筋按计算配置,且满足受压构件最小配筋率.
回复
bzh2005
2006年10月27日 15:11:16
4楼
外墙弯矩可考虑由地下室底板、地梁承受,也可让承台不抵抗一部分
回复
xwy222
2006年10月28日 23:16:14
5楼
同志们,说了没有地下室底板了,因为此结构不能算地下室(开始说错了,不好意思),仅有一侧后有土需作挡土墙。但还是谢谢回答了。
回复
dyz761122
2006年10月29日 19:52:57
6楼
按照桩基和土共同作用分别承担水平荷载,竖向荷载和弯矩从而计算桩基的弯矩即可以了。桩基规范中有的
回复
david8848
2007年07月23日 09:41:53
7楼
路过,看过
回复
ryzxh
2007年07月23日 23:39:06
8楼
挡墙脱开,用重力式挡墙
回复

相关推荐