氨制冷系统在其中一个库房用热氨融霜时,其它的同设计温度的其它库房有融霜的现象,向大家请教是不是正常,请详细说明一下.我觉得有可能是氨制冷剂加多的原因,.因为我是制冷剂多加了以后才出现的这种情况,但不能确定,.望赐教!
氨制冷系统在其中一个库房用热氨融霜时,其它的同设计温度的其它库房有融霜的现象,向大家请教是不是正常,请详细说明一下.我觉得有可能是氨制冷剂加多的原因,.因为我是制冷剂多加了以后才出现的这种情况,但不能确定,.望赐教!
2楼
先谢谢比德如玉的指教!
系统中没有冲霜排液桶.冲霜回液回到低压循环桶.冲霜的操作正确.在冷库工作10年了应当操作不会有问题.此冷库系统也运行有20来年了一直正常,就是在这次氨加多了后出现这种现象,排除多的氨后仍有这种现象.但在冲霜完后不久又能结霜完好.
请再指教!
回复
3楼
我认为与氨液的多少关系不大,考虑一下该库房的供液回汽阀能不能关严
回复
4楼
一号库热氨融霜时,同设计温度的二号库有融霜现象,应该与制冷剂多没有关系,因为系统中设有高压贮液桶。没有排液桶也没有关系,因为排液是节流后进入低循桶的。
我认为应该注意二号库的压力是否变化,冲霜阀、排液阀是否泄漏?
回复