最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!
以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
22楼
应该是水冷冷凝器出了问题!
回复
23楼
负荷是不是很大?
可能是暂时的现象,负荷正常后可能会恢复到正常的压力的
回复
24楼
冷凝压力高原因(1)冷却塔散热能力(2)冷却水流量是否满足(3)换热器交换能力(4)热负荷是否过大。综合分析有时是多方面原因造成。
回复
25楼
有三种可能造成排气过热度偏高:
A、冷凝器的散热不好。
B、冷媒不足。
C、节流调调节阀开度偏小。
从简单到复杂一个个排除。
回复
26楼
回复
27楼
看情况你这是R22水冷机组,在出水温度为7度,正常的冷凝压力在13-14公斤,初步判定机组没问题,冷却水那你想想办法吧,去年我做的一家单位也是这样,清洗下冷却塔,冷凝器吧。
回复
28楼
很明显冷凝不好
如有问题请至电13570089329汪生
回复
29楼
要检查冷凝器的冷媒温度和出水温度之差如果大于3度,说明冷凝压力过高的原因是冷凝器要清洗了。
回复
30楼
1、检查冷凝器是否有水垢。
2、冷却水有没有脏堵。
3、是工质冷的看看是不是阀门开的是否太小,是电磁阀控制的需检查一下电磁阀是否能正常开启。
4、冷凝器风扇是否有坏的或是风门开启太小。
回复
31楼
很明显是冷凝器脏了,跟冷媒不足 和节流阀开度小没关系。看下蒸发压力
蒸发压力按0.68的话蒸发温度都快15度了,汉钟压缩机的最高蒸发温度好像是12.5度。长期这样运行会出问题的。蒸发压力高是冷凝压力高引起的,把冷凝压力降下去蒸发压力自然就下去了。
进水28,出水32的温度比国标30/35还低一点,一点都不高。冷凝温度49与出水温度32的温差达17度,严重超标了。我们公司的冷凝器换热温度设计为2~3度,超过5度就说明换热太差了。之前的高压1.6也高了一些,所以肯定是冷凝器结垢或者冷凝器内有空气导致的。排空,并清洗冷凝器,冷却水路的过滤器应该也要换了。