冰水机房系统图
wh13yan
wh13yan Lv.2
2006年10月23日 17:42:30
只看楼主

图纸简介: 冰水机房及冷却水塔的系统图,是二次泵系统!还望大家多多指教 附件名:200610231161596550648.zip 文件大小:512K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

冰水机房及冷却水塔的系统图,是二次泵系统!还望大家多多指教



附件名:200610231161596550648.zip

文件大小:512K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mujieshang
2007年05月09日 21:27:17
2楼
唉,看一下!
回复
tohzy
2007年06月04日 23:26:49
3楼
设计用了
回复
jy21ci
2007年06月05日 09:43:25
4楼
先下载,感谢楼主了。再接再厉啊
回复
guo127@co163
2007年08月19日 17:43:06
5楼
多谢楼主。不过有些粗糙了
回复
zhangjianfeng25
2007年08月20日 09:56:16
6楼
冷却水水温控制逻辑错误;
冰水供回水,怎么都装了平衡阀?
重要设备前,未加过滤器.
二次泵应该做变频的吧,不然,与二次泵系统的节能理念有偏差.二次泵前后装旁通控制,是绝对的误区.
原因:1,节能需要,二次泵做变频,就起到了调节水量的作用;
   2,如果做了旁通控制,那么回流的水,必然会和一次泵出水混合,然后再送入系统.
     造成的结果呢,就是,二次泵出水 水温不稳定.
不知,我讲的有没道理,欢迎讨论.
回复
zjhta
2008年05月29日 14:38:12
7楼
借来用下
谢谢接受了
回复
dingxuelei0612
2008年09月23日 10:18:30
8楼
冰水机房系统图
学习
回复
iknowwang
2008年10月17日 09:22:54
9楼
在此发表评论!先下载,感谢楼主了。再接再厉啊
回复
bachelorly
2008年11月14日 19:43:48
10楼
看一下
回复
wuxiaoli837
2010年07月11日 23:16:17
11楼
太粗糙了,逻辑还有点问题
回复

相关推荐

APP内打开