电表箱明装问题
宝来
宝来 Lv.11
2006年10月23日 16:37:54
只看楼主

现在有一个活,电表箱没有位置放,暗装结构不同意,只好明挂在墙上,有什么注意事项?出图时需注明哪些要求?请大家赐教

现在有一个活,电表箱没有位置放,暗装结构不同意,只好明挂在墙上,有什么注意事项?出图时需注明哪些要求?请大家赐教
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月23日 17:38:30
2楼
在室内还是室外?室内没什么问题,就是丑点。室外要注意注明IP防护等级(最好再做个雨蓬),一般要做到IP54。距地要有1.4m
回复
hhsscc
2006年10月23日 17:43:38
3楼

赞同
回复
宝来
2006年10月23日 19:13:10
4楼
是户内的,在地下室,还有如下问题
回复
netling
2006年10月23日 21:24:29
5楼
在地下室是没有什么问题的,就明装好了,要注意安装的高度,集中电表箱一般不要低于1.2m,另外,画图的时候没有必要画得那么"仔细",不管怎么进线,都用一条直线代替,进线方式在说明中注明,一般地下室都采用上进线,注意进线的高度,另外就是进线处要加防水钢板,图集中有的
回复
宝来
2006年10月23日 22:16:10
6楼

多谢,画图是不必那么仔细,我只是想知道实际施工时是怎么处理的
回复
cincir
2008年11月19日 14:19:31
7楼
不是有写怎么走线的么?沿墙暗敷什么的..
回复
lingxuct
2008年11月19日 18:58:27
8楼
我不想说!《我不想说》?(我不想说)........................................
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 19:56:05
9楼

室外做一个进线柜就是了
落地安装在100mm的墩子上面就好吧
你们说是吧
回复