建筑物防雷引下线的设置?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年10月23日 13:46:20
来自于防雷减灾
只看楼主

如果一方型建筑物60MX60M,那么我们在做防雷时,引下线仅沿四周设吗?建筑物中间是否也应设引下线?

如果一方型建筑物60MX60M,那么我们在做防雷时,引下线仅沿四周设吗?
建筑物中间是否也应设引下线?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月23日 13:49:24
2楼
建筑物中间不需要设置引下线。具体做法见《建筑物防雷设计规范》,里面有非常详细的描述。当然,如果设置,没人会说你错:)
回复
wangwanda
2006年10月23日 17:14:11
3楼
根据《建筑物防雷设计规范》,不同的防雷等级对引下线的设置距离有要求,如三类防雷建筑,距离不宜超过25M,
回复
hhsscc
2006年10月24日 16:24:31
4楼

仅沿四周设即可
回复
lldmm
2006年10月24日 16:41:46
5楼

同意,楼主的建筑物防雷等级是多少?
回复
lanbai007
2006年10月24日 19:04:26
6楼

三类防雷
回复
lldmm
2006年10月25日 09:39:19
7楼
间距不大于25米,中间应该加两道的。不然,至少审图不会过。
回复
bqg
2006年10月25日 12:49:47
8楼

负责任的说法就应支持!
回复
iamokey
2006年10月25日 15:13:58
9楼
按照规范来咯,反正也没多大的工程量。
三类防雷建筑,距离不宜超过25M。
回复
forsoother
2006年10月26日 14:08:45
10楼
首先应确定是几类防雷建筑,其次看是什么屋面,
如果是一类防雷建筑,金属屋面,在建筑物四周设引下线,距离不大于18米;如果是一类防雷建筑,混凝土屋顶,在四周设引下线,距离不得大于12米;
如果是二类防雷建筑,在四周设防雷引下线,距离不超过18米;
如果是三类防雷建筑,在四周设防雷引下线,距离不超过24米。
回复
forsoother
2006年10月26日 16:56:58
11楼
如果是一类防雷建筑,应加避雷针或避雷网,一般不用金属屋面作接闪器,但是如果是金属屋面,引下线间距可为18米,如果是混凝土屋面,则不应大于12米。

如果我对规范理解完全正确地话。
回复

相关推荐

APP内打开