热水系统的讨论!!!
bcbcbc
bcbcbc Lv.2
2004年03月31日 11:31:51
只看楼主

现在的热水系统较多用的主要分为放在屋顶上的开式系统,放在楼下的承压系统!!其中开式系统较多人使用,也是最为容易设计及调试的.承压系统对于设备的要求很苛刻,有没人想过或做过在地下室的开式系统,或者可以采取某些措施减少对设备压力的要求的方法呢???(有实际经验的请在贴后加*号)

现在的热水系统较多用的主要分为放在屋顶上的开式系统,放在楼下的承压系统!!其中开式系统较多人使用,也是最为容易设计及调试的.承压系统对于设备的要求很苛刻,有没人想过或做过在地下室的开式系统,或者可以采取某些措施减少对设备压力的要求的方法呢???(有实际经验的请在贴后加*号)
免费打赏
疾风乡里963
2004年03月31日 11:45:17
2楼
在地下室的开式系统可以用板热将二次压力系统隔开,再用二次循环水泵供应热水,此种方式可用软水系统供水降低热水锅炉结垢*
回复
bcbcbc
2004年03月31日 11:50:19
3楼
但板热只适用与锅炉等产出高温热水的系统!!对于产出水温低的就效率很差了!!
回复
wangyu987
2004年03月31日 12:58:19
4楼
本小区热水系统在使用中已出现设备老化,管道沙眼,管件结垢等问题.
咨询:几年应更换.有何依据.
回复
flyfeather
2004年03月31日 19:29:02
5楼
地下室的开式系统可以在回水管上加启闭阀,其它的和做闭式系统差不多
回复
fengteng
2004年05月13日 20:26:23
6楼
请问在地下室的开式系统可以用板热怎么能满足高峰用水,能否加入开式热水箱?如可以,请问怎么布局?谢谢!
回复
lzp0928
2004年05月13日 21:02:18
7楼
你的意思是不是在地下室采用常压锅炉直接加热热水?
回复
fengteng
2004年05月13日 21:21:42
8楼
是的,愿请教设备投资最小化而又合理的系统运作方式
回复
lzp0928
2004年05月13日 21:34:50
9楼
热水箱加二次加压系统.
在下设计这样项目已有12个,大部分是宾馆.最大的6W平,11个常压锅炉房设在首层,只有一个在地下室.锅炉房可不能随便设在地下室.
回复
fengteng
2004年05月13日 21:49:55
10楼
是否先在热水锅炉与热水箱间进行循环,热水箱经加压至用水楼层后回热水箱,请问也是否如楼上仁兄在回水管上加启闭阀解决回水倒回及压力问题!谢谢!
回复
lzp0928
2004年05月13日 22:24:55
11楼
先在热水锅炉与热水箱间进行循环,热水箱经加压至用水楼层后回热水箱,这样一来需增加一套循环系统.增加投资和运行费用.我的做法是回水回到锅炉前.这这种方式是我的独创,尚未发现有类同
回复

相关推荐

APP内打开