新建管线中有污水如何与拆完后的新管线搭接
apparition8018
2012年04月18日 23:20:45
只看楼主

工地上马上施工污水管道。但是因一处即将拆除的建筑存在。新的污水管道不能一次施工完毕。留了一处中转井。中转井先于原有管线接通排水。待建筑拆除后再做化粪池走新管路。但是原有管线比新建管路高(绝对高程中原有管线矮,现有管线深)。所以后续的二部施工有点困难。 新建管线中存满污水,与化粪池相同时势必会跑水。如何与拆完建筑后的新管线搭接。解决排污问题??请高手指点迷津。

2012年04月18日 23:24:16
2楼
请求高手指点
回复
zebra518
2012年04月20日 11:35:08
3楼
后续施工未完成前,前面工程的排水在中转井内设潜水泵把水提升到原有管道中排出。
回复
ma_
2012年04月20日 11:44:13
4楼
“但是原有管线比新建管路高(绝对高程中原有管线矮,现有管线深)” 不理解是怎么一回事
回复
cmsgdarch
2012年04月20日 14:01:07
5楼
可以设置临时污水抽升泵站。
回复
luzhen02005
2012年04月20日 17:30:05
6楼
除了抽,你还有别的办法?
回复
dhw0123456
2012年04月22日 11:55:46
7楼
除了抽,还可以引。不是说有化粪池吗?先把化粪池做好,再把污水引过去。
回复
haaaa7772006
2012年04月23日 13:29:52
8楼
处理办法:
1.污水管均有坡度,随着管线长度的增加,相应管道埋设深度也随着增加,所以新管线可以沿着旧管线铺设一段长度后接入就管排放。
2.增设污水增压泵提升污水后排入就管线.
回复

相关推荐

APP内打开