新手在算一个18层的楼,为什么就一根给水管上去,不是应该有高中低压3根管子吗?还有1个楼是2根管子上去的,求高手解答下~
新手在算一个18层的楼,为什么就一根给水管上去,不是应该有高中低压3根管子吗?还有1个楼是2根管子上去的,求高手解答下~
12楼
同上认为应充分利用市政管压
回复
13楼
是不是这楼建在地势较高的地方市政管压只能供给一二层的,甲方为了方便管理会统一水泵供水。但这样不符合环保要求审核会出问题。“我是个新手不合理的地方请大家指教”
回复
14楼
18层分两区就可以了,加压的下面几层加加压阀
回复
15楼
回复
16楼
理论上是可以的,没违返强规,但是否合理则另当别论!
回复
17楼
1.用水点压力一般要求在0.1-0.35MPa之间,该设计如果是采用变频泵部分区供水,那可能是在在12F-1F间采用支管加减压阀供水的方式
回复
18楼
哇。 还真是新手。 公司没有人带吗?
回复
19楼
没分区???????????
回复
20楼
应该分区设计,不然安全隐患大
回复
21楼
规范没有说17+1的住宅不能只设一根给水立管
所以别人只设一根,也没话说
回复