求救 关于自喷的问题
chendianchi
Lv.2
2004年03月31日 07:40:48
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我设计一个超市,面积为450平方米其中超市的西墙被土填实,且以二楼(食堂)作为一楼和道路相接.不知道是否按地下室或半地下室计算是否考虑自喷
我设计一个超市,面积为450平方米
其中超市的西墙被土填实,且以二楼(食堂)作为一楼和道路相接.
不知道是否按地下室或半地下室计算
是否考虑自喷
免费打赏
siminece
2004年03月31日 08:23:29
2楼
考虑自喷永远没错!
不知超市室内地平与室外地坪的相比,高差多少?!
回复
yjh0001758
2004年03月31日 09:00:06
3楼
不用设自喷系统。
回复
wf
2004年03月31日 09:03:24
4楼
如果是多层,不设。
回复
zhaoxin
2004年03月31日 09:09:13
5楼
我认为也不用上自喷系统,因为没超过500平米,而且我看也不属于地下的,毕竟只有一面在地面以下.
回复
zhaoxin
2004年03月31日 09:32:49
6楼
我认为也不用上自喷系统,因为没超过500平米,而且我看也不属于地下的,毕竟只有一面在地面以下.
回复
xiaofeng-h
2004年03月31日 10:37:21
7楼
不用把它当地下商场看,规划上也没有半地下室的说法,可以不用设。
回复
chendianchi
2004年04月03日 22:17:30
8楼
室内室外地面(另外三个面)高差500
回复
1969yfj
2004年04月04日 12:09:27
9楼
按地上建筑考虑
回复