进线总柜带智能操控装置带微机保护,一般情况下开关量输入两个都要接吗?或者要一般选哪个好??
进线总柜带智能操控装置带微机保护,一般情况下开关量输入两个都要接吗?或者要一般选哪个好??
2楼
继续提问。。。。。我想一般用选一个吧,要不断路器触点怕不够吧?
回复
3楼
自己顶一下
回复
4楼
什么型号的综保,哪二个开关量?
回复
5楼
楼主应该说的是断路器的状态接点吧。一常开一常闭,取哪一对?是吧!
一般断路器的辅助接点都会比较多的,生意最好是两对接点都接入。
回复
6楼
操控装置你如果不接断路器的辅助点,它面板上怎么显示分合状态??微机保护也得需要这个来判断断路器的状态啊,所以这两个装置都得接。
回复
7楼
都接的,智能操控其实就是替代以前的指示灯,一样的,肯定够
回复
8楼
是的,要都接的,要不状态不显示
回复
9楼
微机和操控器的开入量都要接 (几乎所有的操控器都带人声报警,不提供接点就无法实现) 断路器提供的点够了 不够的就用继电器扩展 扩展点一般给操控器 这样比较安全
回复