小弟手里有一工程,是家具原料仓库和家具成品仓库,两独立楼房,都为三层建筑。每层净高5.5m,长55m,宽30米,建筑高度18m!请问这样的两个独立仓库,是否需要做电消防?其中照明,货梯是几级负荷?采用250W金卤灯吊装4.5高合不合适?是否需要用防爆型灯?配电箱是否需放在仓库外?请各位大哥大姐帮帮忙!多谢了
小弟手里有一工程,是家具原料仓库和家具成品仓库,两独立楼房,都为三层建筑。每层净高5.5m,长55m,宽30米,建筑高度18m!请问这样的两个独立仓库,是否需要做电消防?其中照明,货梯是几级负荷?采用250W金卤灯吊装4.5高合不合适?是否需要用防爆型灯?配电箱是否需放在仓库外?
请各位大哥大姐帮帮忙!多谢了
2楼
肯定得做电气消防
回复
3楼
起码是丙类仓库吧,还是多层仓库,面积又那么大,肯定要做火灾自动报警,消防用电应为2级负荷,其他为三级。4.5米吊金卤灯有点低了吧,建议用仓库灯,光源金卤灯好像也行,但是功率好像没大的。如果材料仓库会有易爆气体的话,那么可能会用防暴灯,至于配电箱好像审图还有消防局的喜欢让人放在门外,呵呵
回复
4楼
是一定要做消防的,因为是仓库!根据《火灾自动报警设计规范》,属二级保护对象。灯具安装在4.5m高是没什么问题的,但为防止家具堆叠,最好采用防电燃的灯具,也就是加玻璃罩等方法。如果没有大量木屑等物存在,应该可以不用防爆灯具
回复
5楼
一定要做啊
回复
6楼
防爆灯具好像不能防木屑吧,^_^
回复
7楼
按一般的丙类厂房做就可以了,不需要做火警(做不做火警是根据防火规范的!),但要放应急灯,用250W的金卤灯不可以,除非是带隔栅的金卤灯,那样的话光源有些浪费,根据工业建筑照明相关规范,250W的不带隔栅金卤灯安装高度至少要5.5m,你的高度满足不了要求,建议用175W或 100W的金卤灯,配电箱安装在室内就可以了,也不需要防爆产品!
回复
8楼
照明、货梯按三级负荷做就可以了
回复
9楼
我晕,这位老兄可以请教几个问题吗?
1。请问你平时做不做一类高层?做的时候有没有做报警?防火规范上并没有说要做啊?你干吗要做?!
2。如果你做甲、乙类的生产厂房,你坐不做火灾报警?防火规范上也没说要做啊?
3。以上这些你不做了试试!?估计你不敢说不做吧。
为什么“做不做火警是根据防火规范的!”有依据吗?显然防火规范列举的场所很不全面!
为什么不能根据《火灾自动报警设计规范》来设计火灾自动报警?
请说明理由!!!!
回复
10楼
我是说仓库啊!不是厂房,是存放家具的仓库。采用175W金卤灯吊装4.5m高,可不可以哦?我觉得丙类仓库还是做自动报警系统好些!各位大哥,是不是呢?请大家指明小弟方向,谢谢
回复
11楼
不是做了好些,而是必须要做的,灯具要要防电燃的吧,尽量装高点(如果你的屋顶不是易燃材料),照度满足了就行啊。
回复