请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
2楼
你室外做临时高压干吗?市政难道连1公斤的压力都不能保证?一路进水你可以设置室外消防水池的。
回复
3楼
室内没有消防用水,就不用设屋顶消防水箱了。
回复
4楼
厂房不设置室内消防栓?你的什么厂房?
回复
5楼
丁戊类的厂房和库房是允许的。
回复
6楼
干吗不从市政上再引条管子过来
这样就没这么多麻烦了
回复
7楼
没怎么明白楼主的意思。。。。不要消防用水?
回复
8楼
不对吧。室内没有消防给水,无需高位水箱。室外的消防水量超过15L/S就设消防水池好象也没有依据。依据只有1、市政流量和压力不能满足。。。2、室外是支状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S。
回复
9楼
问下审图的是不是通过了注册考试
回复
10楼
审图的一定要通过注册考试吗?
回复
11楼
但整个厂区没有室内消防用水时 什么意思啊?没有消防用水?
回复