框架顶层和柱轴压比小于0.15的梁柱节点是否需要进行强柱弱梁的调整?
ningmeng90
ningmeng90 Lv.3
2012年04月17日 22:57:08
只看楼主

如题:请问框架顶层和柱轴压比小于0.15的梁柱节点是否需要进行强柱弱梁的调整?若需要,如何调整?

如题:请问框架顶层和柱轴压比小于0.15的梁柱节点是否需要进行强柱弱梁的调整?若需要,如何调整?
免费打赏
天柱
2012年04月18日 06:47:01
2楼
不需要调整。框架顶层在梁上出铰和在柱上出铰匀可,结构破坏模式都可接受。
轴压比小于0.15的柱上出铰,其延性系数与梁上出铰的延性系数相差无几。
回复
ningmeng90
2012年04月20日 12:29:16
3楼
多谢你的回答,很有道理,仔细想想确实是这样。
回复