请教大家一个关于排烟的问题。 地下室有一条封闭走廊,与走廊相邻是一个柴油发电机房。是否能用一个排烟风机同时为这两个地方排烟,如果可以的话,排烟量该如何计算?
请教大家一个关于排烟的问题。
地下室有一条封闭走廊,与走廊相邻是一个柴油发电机房。是否能用一个排烟风机同时为这两个地方排烟,如果可以的话,排烟量该如何计算?
2楼
发电机组排烟主要是考虑对周边环境的影响和排烟温度的问题,如果这两个都可以的话,一般都可以排,关于排烟量看你是多大的机组,你多大的机组都没说 ,机组品牌也没,怎么知道排烟量
回复
3楼
柴发机房一般不需要设置排烟系统。如果适合柴发的排风系统合用,风量匹配上以及控制上会比较复杂,建议分开设置风机。
如果柴发作为消防备用电源,柴发的排风和排烟系统会同时开启,竖井面积都需要累加。
回复
4楼
消防还是按照规范来做吧,最好分开咯。柴油机房一个是排风一个是排烟可以用双速风机吧?
回复
5楼
发电机房不用做排烟,气体灭火的房间做排烟还怎么灭火,需要事故通风
回复
6楼
支持小豆丁,发电机房一般不用排烟.
回复
7楼
发电机房不用做排烟,气体灭火的房间做排烟还怎么灭火,需要事故通风
回复
8楼
发电机房不用排烟,通风就可以了吧
回复
9楼
谢谢大家无私的奉献
回复
10楼
柴油发电机房需要做通风,和其他房间最好分开设置
回复
11楼
柴发室不设消防排烟,走廊设消防排烟,因此可设一台双速风机,两条通风管道,高速时排走廊,低速时排柴发室,当柴发室有火情时关闭低速风机
回复