最近做得住宅甲方有要求要做同层排水,卫生间用的蹲便器,这个降板要降多少合适,看了中南标准图集的同层排水,图集上用蹲便器的卫生间降板400mm-500mm,是不是太深了,有的住宅层高才2.8m,降这么多下面卫生间就太矮了,不知道大家在做的时候蹲便器降多少,大家踊跃点啊,说说自己是怎么搞的,如果有什么国标图集有明确的降板高度的给个名称或链接什么的最好。[ 本帖最后由 xiaochua9527 于 2012-4-17 22:58 编辑

最近做得住宅甲方有要求要做同层排水,卫生间用的蹲便器,这个降板要降多少合适,看了中南标准图集的同层排水,图集上用蹲便器的卫生间降板400mm-500mm,是不是太深了,有的住宅层高才2.8m,降这么多下面卫生间就太矮了,不知道大家在做的时候蹲便器降多少,大家踊跃点啊,说说自己是怎么搞的,如果有什么国标图集有明确的降板高度的给个名称或链接什么的最好。

[ 本帖最后由 xiaochua9527 于 2012-4-17 22:58 编辑 ]
免费打赏
nakuopendao
2012年04月20日 11:48:35
2楼
怎么都没人给个意见,顶起来先。

[ 本帖最后由 wukefenggao9527 于 2012-4-20 11:50 编辑 ]
回复
zhbcjcxsb
2012年05月02日 15:15:18
3楼
中南标准图集里有卫生间蹲便器降板300mm的啊,新科伟业的同层排水就很好,你进网站: http://www.xkwy.net/了解一下,或致电18975585755袁
回复
lweiwei_2009
2013年09月10日 11:03:07
4楼
学习
回复
sunli178
2013年09月10日 14:46:58
5楼
300太少了吧
回复
gripen19
2013年09月10日 21:14:32
6楼
350吧 够了 300太考验施工队技术了
回复
hexuefang815353879
2013年09月12日 08:49:07
7楼
蹲便器有高度最低的只有17-18公分,加上排水管110做得好的话应该降板320-350。
回复
zhtc12345
2014年03月09日 23:54:36
8楼
同层排水的降板只需300就够了,现有一新的:同层排水器,只需降250就行了。
回复
hanweilong
2014年03月10日 08:22:19
9楼
蹲便器存水弯接口(国标接口):用户可以根据所购置的蹲便器高低尺寸大小,任意调节安装高度,完成面基本在300mm以内,确保了蹲便器与接口的通用性、密封性、稳固性、排水通畅性、节水性,适用于市场上绝大部分蹲便器配套安装,水封回落深度在60mm以上。防臭、防堵、防滑落,节约建设成本。