【求支招】排水立管非要走在大餐厅上方怎么办
chenju2046
chenju2046 Lv.3
2012年04月17日 19:30:03
只看楼主

我做一宾馆设计,三层以上是客房,带卫生间。二层甲方一定要做大空间的餐厅。排水立管到餐厅这一层一定要出现排水横管。貌似建筑给水上有强条排水横管不得经过操作间、备餐间等房间的上方。我想横管走在餐厅上方也不合适,万一渗漏或结露滴水起步让人倒胃口!很郁闷呢,不知道怎么解决。有人说同层排水可以解决,但排水立管不下到下一层怎么把污水收集起来嘛!所以还是得下去,不知道大家有什么高招,指点一二!谢谢啦

2012年04月18日 19:59:23
2楼
你问问建筑能不能给你弄个管道井,现在暗装立管的方法就两种,一种是镶墙,一种是走管道井。你的立管是110的吧,那就很难埋在墙里吧,还是走管道井吧
回复
芦荟
2012年04月19日 09:35:36
3楼
回复
alnhny
2012年04月19日 09:46:25
4楼
做夹层走横管。
回复
qidian419
2012年04月19日 10:54:33
5楼
让建筑给你做双板,污水管走在双板之间!
回复
kdl0519
2012年04月19日 11:39:08
6楼
其实我感觉补不如干脆使用两根立管!
回复
qqdownjiba
2012年04月19日 11:51:53
7楼
同层排水 字数字数
回复
zhuzg110
2012年04月19日 13:48:23
8楼
卫生间做降板同层排水,立管可顺着柱子下去,要是下不去需要拐弯的话,就做防水吊顶。
回复
jxf0612
2012年04月19日 13:49:30
9楼
看来高手的人还是很多的嘛 学习了
回复
木头他哥
2012年04月19日 14:28:58
10楼
学习了 看来要不是建筑搞井 要不是吊顶
回复
vivianyy
2012年04月19日 14:59:23
11楼
可以做管道托盘,做好防护措失,保证不会向下漏水
回复

相关推荐

APP内打开