关于电缆过路埋管能否采用PVC管?
ndyluck
ndyluck Lv.2
2012年04月17日 17:18:02
只看楼主

在小区里面的10kV电缆过路,埋深1.2m,能不能穿PVC管,还是必须采用钢管呢?

在小区里面的10kV电缆过路,埋深1.2m,能不能穿PVC管,还是必须采用钢管呢?
免费打赏
lingxuct
2012年04月17日 21:49:15
2楼
路,看可能重压的程度。

有可能通载重车辆的路下,应该穿钢管保护。
回复
zxjc_sun
2012年04月17日 22:00:13
3楼
三芯电缆可以用钢管,单相电缆慎用钢管,单芯电缆无铠装坚决不能用钢管,用钢管会发热的。
回复
ndyluck
2012年04月18日 08:33:33
4楼
我在考虑是不是只要路面不坏,下面的管就不会坏?
回复
qingxiancheng
2012年04月18日 09:16:30
5楼
单相电缆慎用钢管,单芯电缆无铠装坚决不能用钢管,用钢管会发热的??这个怎么说
回复
xiaoyuyao201
2012年04月18日 09:23:31
6楼
钢管发热 记得是涡流的问题
10kV的还是穿钢管保险点,到时验收让供电局知道了,又得罚钱赔笑脸。