【求解】3用户备排污泵为什么设有超高液停泵?
zhuzii
zhuzii Lv.4
2012年04月17日 17:01:12
来自于继电保护
只看楼主

前天看到一排污泵二次回路图,上面有超高液停泵,不知道是什么道理,一般不都是超高液报警么?求大虾们能给解释下么?这问题困扰菜鸟两天了

前天看到一排污泵二次回路图,上面有超高液停泵,不知道是什么道理,一般不都是超高液报警么?求大虾们能给解释下么?这问题困扰菜鸟两天了
免费打赏
zhuzii
2012年04月17日 17:15:52
2楼
大侠们都下班了么
回复
lingxuct
2012年04月17日 22:20:51
3楼
“超高液”是在泵的“入口”液位,停泵就变成反逻辑了,不合理。

如果“超高液”是在泵的“出口”液位,停泵就有合理的地方。
回复
zhuzii
2012年04月18日 08:47:23
4楼
就是啊,要不我附上图大家看看吧,菜鸟感觉这图就是莫名其妙
回复
zhuzii
2012年04月18日 08:48:19
5楼
怎么把图发上去的
回复
zhuzii
2012年04月18日 08:57:45
6楼
大家看看这图是怎么回事
回复
zyz8438
2012年04月18日 09:52:53
7楼

楼主用的什么版本?我用CAD2006打不开,图形文件无效!
回复
zhuzii
2012年04月18日 13:59:05
8楼
2007版的CAD,我用的12版的。最低只保存07版文件
回复