请教大家,第一次遇到这么大跨度厂房梁系怎么布置
jjhenda
jjhenda Lv.5
2012年04月17日 14:02:22
只看楼主

小弟是结构新手,在这里请教大家个问题,该项目是个一层厂房 ,层高4.6米,结构长30米 宽9米(柱子布置如下图)这梁系该怎么布置呢,布置成单向板?还是 井字梁?我布置成单向板试算了下,发现次梁配筋比主梁面积还大很奇怪,而且 短跨方向(9米)得框梁 配筋面积很大 将近30.[ 本帖最后由 jjhenda 于 2012-4-17 14:14 编辑 ]

小弟是结构新手,在这里请教大家个问题,
该项目是个一层厂房 ,层高4.6米,结构长30米 宽9米(柱子布置如下图)
这梁系该怎么布置呢,布置成单向板?还是 井字梁?
我布置成单向板试算了下,
发现次梁配筋比主梁面积还大很奇怪,
而且 短跨方向(9米)得框梁 配筋面积很大 将近30.

[ 本帖最后由 jjhenda 于 2012-4-17 14:14 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年04月17日 15:06:32
2楼
对于你提到的梁板布置问题,应该延长方向,每3米布置一道次梁,主梁按照正常框架布置即可,形成3*6米的梁板布置。在这样的情况下,次梁配筋,绝不会大于主梁的配筋,如果如你所描述的情况发生,你的计算数据一定是有问题了,修改一下吧。
回复
jjhenda
2012年04月17日 15:18:39
3楼

嗯,我延长方向布置过,然后次梁也是配筋比较大,不知道是哪里的数据出错的可能性比较大呢?
回复
flore12
2012年04月19日 15:40:16
4楼
来看热闹的,不懂
回复
fengyonghui112
2012年04月19日 18:11:55
5楼
很普通的房子,你仔细检查一下输入的数据应该能查出问题来
回复
dahuixiong1997
2012年04月19日 22:10:57
6楼
回复
famdeng
2012年04月19日 22:59:11
7楼
通常布置成单向板会比较省。
回复
jiegousheji2011
2012年04月20日 08:37:17
8楼
可以采用井字梁 但是论节省应该是单向板省一点
回复
mfufi19
2012年04月20日 13:42:02
9楼
不懂,来看看
回复
luyongfei
2012年04月20日 14:57:29
10楼
QQ是多少,我帮你看看
回复
walletjyl
2012年04月20日 15:42:37
11楼
造成单向板会省不少钢筋,而且这个体型也很适合造单向板
回复

相关推荐

APP内打开