现场临电关于塔吊滴灯的接线有问题吗?
hs952705448
2012年04月17日 11:03:21
只看楼主

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

免费打赏
lixingguo19710916
2012年04月21日 11:00:15
22楼
完全不能用,起不到保护作用.
回复
m_fly800
2012年04月21日 11:53:54
23楼
请教如何起不到保护作用
回复
keveinren
2012年04月21日 15:04:51
24楼



----两只镝灯,共用同一根五芯电缆,共用同一根PE线,只能说是不规范。

但是,完全能用,能起到保护作用啊。
回复
dhw0123456
2012年04月21日 17:01:15
25楼

完全同意楼上师兄的讲法。
回复
yyrqyjw3
2012年04月21日 17:18:51
26楼
学习了,开眼界了,长见识了!谢谢了!
回复
天放客
2012年04月21日 19:36:12
27楼

高手!
回复
zt1119
2012年04月21日 21:18:17
28楼
我也觉得 错的 2个接线就 不漏保了? 坑爹呢
回复
caiyi6612626
2012年04月22日 10:37:10
29楼
看不懂啊
楼主解释下啊
回复
hs952705448
2012年04月22日 16:13:47
30楼

滴灯是两相380的,不知道正规的应该怎么接?另外两相380的漏电保护有吗?
回复
hs952705448
2012年04月22日 16:15:51
31楼

是同您说的,但是好像不正规,正规的应该如何接线?有两相380的漏保吗?
回复

相关推荐