现场临电关于塔吊滴灯的接线有问题吗?
hs952705448
2012年04月17日 11:03:21
只看楼主

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年04月20日 10:36:53
12楼
三极(3P)漏电保护开关的接线应当是三相线进、三相线出的接法,而图中是三相进线、两相出线,应该有问题,不会起漏电保护作用。

-------完全错误!!!
回复
dgshyjm
2012年04月20日 11:26:57
13楼
能用就先用吧,好多都这样!不过还是规范些好
回复
caochz603
2012年04月20日 13:36:35
14楼

同样的意见,不过电缆是五心的;另外地线公用吗?
回复
dianqipanli
2012年04月20日 15:18:58
15楼
镝灯似乎是380V电压的,所以和工地380v电焊机差不多。
回复
peppy5117
2012年04月20日 15:55:35
16楼
镝灯是不是接两相380V电压?
回复
sydl18
2012年04月20日 16:24:14
17楼
接线的是高手啊,自叹不如!电缆是五心的,不过您这五心是自己攒的吧,后面应该是接了两个用电设备,图省事攒到一起从一个出线孔进来接漏保了
回复
phoenixforce
2012年04月20日 20:03:27
18楼
我也不太清楚,但是觉得好像颜色也不对吧?期待高人解答。
回复
hanyong453513613
2012年04月20日 21:51:34
19楼
不好规范,不智能,
回复
cyclesk
2012年04月20日 22:24:50
20楼
不符合 规范要求啊!
回复
keveinren
2012年04月20日 23:27:09
21楼
镝灯是不是接两相380V电压?

-------正是!!!

http://tieba.baidu.com/f?kz=1145449734

http://baike.baidu.com/view/1239089.htm

[ 本帖最后由 keveinren 于 2012-4-20 23:29 编辑 ]