这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?
这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?
12楼
三极(3P)漏电保护开关的接线应当是三相线进、三相线出的接法,而图中是三相进线、两相出线,应该有问题,不会起漏电保护作用。
-------完全错误!!!
回复
13楼
能用就先用吧,好多都这样!不过还是规范些好
回复
14楼
同样的意见,不过电缆是五心的;另外地线公用吗?
回复
15楼
镝灯似乎是380V电压的,所以和工地380v电焊机差不多。
回复
16楼
镝灯是不是接两相380V电压?
回复
17楼
接线的是高手啊,自叹不如!电缆是五心的,不过您这五心是自己攒的吧,后面应该是接了两个用电设备,图省事攒到一起从一个出线孔进来接漏保了
回复
18楼
我也不太清楚,但是觉得好像颜色也不对吧?期待高人解答。
回复
19楼
不好规范,不智能,
回复
20楼
不符合 规范要求啊!
回复
21楼
回复