现场临电关于塔吊滴灯的接线有问题吗?
hs952705448
2012年04月17日 11:03:21
只看楼主

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

免费打赏
keveinren
2012年04月19日 09:12:41
2楼
配置、制作与接线都违背临电规范要求,肯定不行!!!

下面那个黑家伙是漏保吗???!!!没见过!!!
回复
mqli2004
2012年04月19日 09:23:59
3楼
看不明白,楼主介绍一下。
回复
xl63163
2012年04月19日 14:50:19
4楼
用到能用,只是不和规范要求
回复
hs952705448
2012年04月19日 16:03:45
5楼
黑的两个是漏保,AB68-40/3,标准是GB16916.1,杭州电斧电气有限公司生产的产品

[ 本帖最后由 hs952705448 于 2012-4-19 16:05 编辑 ]
回复
vlych
2012年04月19日 17:03:17
6楼
用是可以用的,楼主放心。因为所有的线都经过了漏保。
回复
scdragon
2012年04月19日 17:13:57
7楼
用是可以的,不过碰上严格的检查的话,呵呵那就难过关呢,
回复
wboy8759
2012年04月19日 19:47:50
8楼
三极(3P)漏电保护开关的接线应当是三相线进、三相线出的接法,而图中是三相进线、两相出线,应该有问题,不会起漏电保护作用。
回复
dianqipanli
2012年04月19日 19:57:37
9楼
只要进线和漏电开关一致,就可以起到漏电保护作用。
回复
mente521
2012年04月20日 09:59:40
10楼
楼主的接法还真是有点没看明白,你的照明是220还是380啊?上面进线是三相火线,下面出线变成两路火线,难道你的照明是两相380用电设备?另外你用一路四芯电缆分别接两个380的回路,这也是违规操作,极易发生人身触电危险。(误以为蓝色是N线)
回复
wzhzyx911
2012年04月20日 10:09:28
11楼
用到能用,只是不和规范要求
回复