这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?
这样塔吊照明箱布置有什么问题?其中漏电开关为380伏电压能用吗?
32楼
地线是公用的!应该也是不行的吧?
回复
33楼
我工地的380电焊机接线也是极不规范。不知道两相380电压的漏保有没有?另外保护原理是什么?
回复
34楼
应该是一个开关对应一组出线电缆,这样不会出现误操作。开关接线时正确的,能起到漏保作用的,因为是380v负载所以工作时漏保内部检测到的的电流时零。
具体漏保的原理可以上网搜搜,也可以找一下施工安全方面的书看一下。
回复
35楼
正规的应该如何接线?
--------两只镝灯应当分别通过同一个照明配电箱两只3P漏保送电;当然了,应当用两根三芯电缆。
有些监督站要求更严格:镝灯也执行“一箱一闸一漏”原则。
有两相380的漏保吗?
--------没听说过。也丝毫没有必要。用3P漏保接两相380V的电焊机、镝灯完全可行。
[
本帖最后由 keveinren 于 2012-4-22 23:18 编辑 ]
回复
36楼
地线是公用的!应该也是不行的吧?
-------只能说不规范,可靠性较差。
两只镝灯肯定是放在一起的,故只要将两只镝灯外壳都与PE线相连,照样能起到保护作用。
回复
37楼
我觉得就是不规范吧~镝灯就是两线两相380V的,我们接到三相的漏电上,还是可以动作的。PE线的事情,只要单独可靠地接到PE主线上就行,无非用PE排更规范。这是我的看法,请大家批评。
回复
38楼
这个可以用,不是很符合规范而已
回复
39楼
1、箱子本身可以使用,接线正确,满足一机一闸一漏的要求。就是不满足一箱的要求(实际是完全能满足安全使用和互不影响的目标,因为此灯并不是一级负荷,开关和漏保要维修的可能性并不大而且也可以完全在白天关灯全箱停电的情况下进行,一箱的要求是教条和过分的),若监督站教条就是毛病之一,最好分成两个箱子装他就挑不出毛病。
2、出线电缆不能共用,可以用三芯电缆,PE线各用各的。
回复
40楼
箱子本身可以使用,接线正确,
--------不是吧!!!
至少缺少进线断路器!!!
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-23 13:22 编辑 ]
回复
41楼
我工地的380电焊机接线也是极不规范。
--------的确如此!!!
进线没有PE线!!!
出线没有PE线!!!
箱门都没有!!!
缺少盘芯接地!!!
配电箱缺少进线隔离!!!
回复