急求!关于照明系统图的照明线路穿线
mimaisbaoer
2012年04月17日 10:45:46
来自于照明工程
只看楼主

照明系统图照明线路为什么表示的是3*2.5?要穿3根线?如果是穿3根 分别穿什么色的?

照明系统图照明线路为什么表示的是3*2.5?要穿3根线?如果是穿3根 分别穿什么色的?
加肥猫
2012年04月17日 13:10:30
2楼
因为新的照明规范要求非I类灯具需要加一个接地线,所以设计一个火线零线外再加一根地线。
地线什么颜色楼主应该知道了。呵呵
回复
mimaisbaoer
2012年04月18日 15:10:49
3楼
那地线就放里面 不起作用?
回复
senyunlyy
2012年05月14日 10:15:56
4楼
那地线就放里面 不起作用?
回复
zzhspeed
2012年05月14日 15:44:40
5楼
灯具大多都有金属外壳,地线接灯具金属外壳。
回复
dhbzms
2012年06月11日 15:44:41
6楼
一般施工单位地线都是不穿的!
回复
liuzhuonet
2012年06月12日 11:07:32
7楼
菜鸟路过!!!!!
LED投光灯 是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。LED投光灯光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,LED投光灯独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。
回复
allenran512
2012年06月12日 12:28:23
8楼
现在安全防范意识正在全面上升,必须得穿地线。一般“红色(火线)、绿色(零线)、绿黄双色(地线)”,型号:BV3*2.5平方!
回复
love_lin
2012年06月12日 15:42:45
9楼
现在大部分的灯具都有专门的接地线或都接地端口,只是在施工过程中很多人为省事会不放接地线,所以造成大部分人认为照明线路里只有相线和零线的误导!
回复
sijiyanyin_1
2012年06月14日 13:39:14
10楼
路过 学习学习
回复
sijiyanyin_1
2012年06月26日 10:07:11
11楼
3根线分别是火线、零线和接地线