求助有没有做循环水的高手,要求温度精度±0.1
qingpingtengfei
2012年04月17日 08:43:40
只看楼主

求助有没有做循环冷却水的高手,要求温度精度±0.1度,两路回水,其中一路回水温升会到3度,另一路回水温升1.2度,如何使循环供水的温度满足精度要求??非常感谢!

求助有没有做循环冷却水的高手,要求温度精度±0.1度,两路回水,其中一路回水温升会到3度,另一路回水温升1.2度,如何使循环供水的温度满足精度要求??
非常感谢!
免费打赏
zgy_sd
2012年04月20日 10:38:00
2楼
你的问题不很清楚:要明确设备入口温度,入口温度+温升就是设备出口温度。
一般对温度要求精度比较高的情况,若入口温度较低,且精度要求比较高,要采用冷机+板换,通过控制冷源进入板换的流量来控制设备入口水温;若设备入口温度较高,可以直接用冷却塔出水通过板换,通过调节板换冷源的流量,控制设备入口水温。
回复
chengduerhuan
2012年04月20日 11:01:23
3楼
正在做一个类似的项目,早点进来学习学习啊!缺乏经验啊!
回复
lichangan1000
2012年04月20日 16:14:20
4楼



支持以上观点,只有做工业的才会有此要求。
回复