交底内容:灯具、吊扇安装1 范围 本工艺标准适用于室内、外电气照明、灯具及吊扇安装工程。不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具及吊扇安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 2.1.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合表3-37所示的要求。 2.1.3 吊扇:其型号、规格必须符合设计要求,扇叶不得有变形现象,有吊杆时应考虑吊杆长短、平直度问题,并有产品合格证。 2.1.4 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 线芯最小允许截面 表3-37 线芯最小截面 (mm2)
铜芯软线 铜 线 铝 线
照明用灯头线 民用建筑室内工业建筑室内室 外 0.40.51.0 0.50.81.0 2.52.52.5
生 活 用 0.4 — —
生 产 用 1.0 — —
2.1.5 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 2.1.6 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。 2.1.7 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.8 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.9 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.10 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 2.2.1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 2.2.3 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 2.2.4 台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2 盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 检查灯具、吊扇 → 组装灯具、吊扇 → 安装灯具、吊扇 → 通电试运行

3.2 灯具、吊扇检查: 3.2.1 灯具检查: 3.2.1.1 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:(a)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;(b)有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(c)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;(d)多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;(e)灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;(f)可缺受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具;(g)震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应有防装措施(如采用吊链软性连接);(h)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。 3.2.1.2 灯内配线检查:(a)灯内配线应符合设计要求及有关观定;(b)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(c)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。(d)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上;(e)日光灯接线见图3-65。 3.2.1.3 特征灯具检查:(a)各种标志灯的指示方向正确无误;(b)应急灯必须灵敏可靠;(c)事故照明灯具应有特殊标志;(d)供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;(e)携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。 3.2.2 吊扇检查 3.2.2.1 吊扇的各种零配件是否齐全。 3.2.2.2 扇叶有无变形和受损现象。 3.2.2.3 吊杆上的悬挂销钉必须装设防震橡皮垫及防松装置。 3.3 灯具、吊扇组装: 3.3.1 灯具组装: 3.3.1.1 组合式吸顶花灯的组装: a 首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。 b 确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。 c 根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。 3.3.1.2 吊顶花灯组装: 首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、测锡后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后根据相序分别连接,包扎并甩出电源引入线,最后将电源引入线从吊杆中穿出。 3.3.2 吊扇的组装要求: 3.3.2.1 严禁改变扇叶角度。 3.3.2.2 扇叶的固定螺钉应有防松装置。 3.3.2.3 吊杆之间,吊杆与电机之间,螺纹连接的啮合长度不得小于20mm,并且必须有防松装置。 3.4 灯具、吊扇安装: 3.4.1 灯具安装: 3.4.1.1 普通灯具安装: a 塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。如果在圆孔楼板上固定塑料(木)台,应按图3-66的方法施工。 b 把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。 c 自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。 3.4.1.2 日光灯安装: a 吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。
回复
liugl123456789
2008年09月20日 03:58:36
18楼
工程名称 交底部位
工程编号 日期
交底内容:开关、插座安装1 范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 2.1.4 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.1.5 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2 主要机具: 2.2.1 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 2.2.2 手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3 作业条件: 2.3.1 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 清理 → 结线 → 安装

3.2 清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3 结线: 3.3.1 一般结线规定: 3.3.1.1 开关结线: a 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b 电器,灯具的相线应经开关控制。 c 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.3.1.2 插座接线: a 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线,见图3-67和图3-68所示。 b 单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4 安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 3.4.1 开关、插座安装: 3.4.1.1 一般安装规定: 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 3.4.1.2 插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.5m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 3.4.2 开关、插座安装: 3.4.2.1 暗装开关、插座: 按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 3.4.2.2 明装开关、插座: 先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。 3.4.2.3 开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。4 质量标准 4.1 保证项目: 插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。 插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。 检验方法:观察检查和检查安装记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。 4.2.2 开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。 检验方法:观察和通电检查。 4.3 允许偏差项目: 4.3.1 明开关,插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关,插座的高度差允许为0.5mm。 4.3.2 同一场所的高度差为5mm。 4.3.3 面板的垂直允许偏差0.5mm。 检验方法:吊线、尺量检查。5 成品保护 5.1 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。 5.2 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。 5.3 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。6 应注意的质量问题 6.1 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。 6.2 开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。 6.3 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。 6.4 固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。 6.5 同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围,应及时更正。 6.6 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。 6.7 开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。 6.8 开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。7 应具备的质量记录 7.1 各型开关、插座及绝缘导线产品合格证。 7.2 开关、插座安装工程、预检、自检、互检记录。 7.3 设计变更洽商记录、竣工图。 7.4 电气绝缘电阻测试记录。 7.5 电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录。
技术负责人: 交底人: 接交人:
回复
liugl123456789
2008年09月20日 03:59:21
19楼
工程名称 交底部位
工程编号 日期
交底内容:塑料线槽配线1 范围 本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。 2.1.2 绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的线芯最小允许截面:铜导线为1.0mm2;铝导线为2.5mm2。 2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.4 LC安全型压线帽请见3—8、2.1.5有关内容。 2.1.5 套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。 2.1.6 接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面,选用相应规格的接线端子。 2.1.7 木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。 2.1.1 塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。 2.1.9 镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。 2.1.10 辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。 2.2 主要机具: 2.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳子、手锤、錾子。 2.2.2 钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。 2.2.3 手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。 2.3.2 屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线定位 → 线槽固定 → 线槽连接 → 槽内放线 → 导线连接 → 线路检查绝缘摇测

3.2 弹线定位: 3.2.1 弹线定位应符合以下规定 3.2.1.1 线槽配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m;装设开关的地方可引至开关的位置。 3.2.1.2 过变形缝时应做补偿处理。 3.2.2 弹线定位方法 按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分均档,用笔画出加档位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 3.3 线槽固定: 3.3.1 木砖固定线槽: 配合土建结构施工时预埋木砖;加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖较大的一面应朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐,然后用水泥砂浆抹平,待凝固后,再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上,见图3-60所示。 3.3.2 塑料胀管固定线槽:混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲人孔中,并与建筑物表面平齐为准,再用石膏将缝隙填实抹平。用半圆头水螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,要横平竖直,并沿建筑物形状表面进行敷设。木螺丝规格尺寸见表3-34,线槽安装用塑料胀管固定见图3—61所示3.3.3 伞形螺栓固定线槽: 在石膏板墙或其它护板墙上,可用伞形螺栓固定塑料线槽,根据弹线定位的标记,找出固定点位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面,钻好孔后将伞形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后,再用螺母紧固即可,露出线槽内的部分应加套塑料管。固定线槽时,应先固定两端再固定中间。伞型螺栓安装做法,见图3-62和伞型螺栓构造见图3-63所示。 3.4 线槽连接: 线槽及附件连接处应严密平整,无缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表3-35。 3.4.1 槽底和槽盖直线段对接: 槽底固定点的间距应不小于500mm,盖板应不小于300mm,底板离终点50mm及盖板距离终端点30mm处均应固定。三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对接缝应错开并不小于100mm。 3.4.2 线槽分支接头,线槽附件如直通,三通转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固见图3-64所示。 3.4.3 线槽各种附件安装要求: 3.4.3.1 盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。 3.4.3.2 接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。 3.4.3.3 线槽的终端应采用终端头封堵。 3.4.3.4 在线路分支接头处应采用相应接线箱。 3.4.3.5 安装铝合金装饰板时,应牢固平整严实。 3.5 槽内放线 3.5.1 清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。 3.5.2 放线。先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线盒内;从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线,严禁使用塑料绝缘导线。同时,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 3.6 导线连接: 导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。导线连接见3—8、3.8节有关内容。 3.7 线路检查绝缘摇测请见3—8、3.8节条有关内容。4 质量标准 4.1 保证项目: 导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5Mfl。 检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 槽板敷设应符合以下规定:槽板紧贴建筑物的表面,布置合理,固定可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距不小于100mm。盖板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。 检验方法:观察检查。 4.2.2 槽板线路的保护应符合以下规定:线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管,跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密,导线无裸露现象,固定牢固。 检验方法:观察检查。 4.2.3 导线的连接应符合以下规定:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,槽板内无接头,接头放在器具或接线盒内。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差项目: 槽板配线允许偏差和检验方法应符合表3-36的规定。 槽板配线允许偏差和检验方法 表3-36项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 方 法
12 水平或垂直敷设的直线段 平直程度垂 直 度 55 拉线、尺量检查拉线、尺量检查
5 成品保护 5.1 安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。 5.2 接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露现象。 5.3 塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被污染。6 应注意的质量问题 6.1 线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。 6.2 线槽底板松动和有翘边观象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板本身的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。 6.3 线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。 6.4 线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。 6.5 不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。 6.6 线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。 6.7 接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。7 质量记录 7.1 绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。 7.2 塑料线槽配线工程安装须检、自检、互检记录。 7.3 设计变更洽商记录,竣工图。 7.4 塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。(借用槽板配线表) 7.5 电气绝缘电阻记录。