[选型]举例讨论关于按风量还是冷量选风盘的问题
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年10月21日 10:01:13
来自于专家热线
只看楼主

在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法: 1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。 2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h

在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法:
1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。
2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h
3、布置6个散流器,面部尺寸600*600(与装修天花板配合),一台风盘接两个风口,采用软管连接。
问题:
1、我采用的计算风量公式是根据陆耀庆编制的《实用供热空调设计手册》。计算风量是用这个公式吗?
2、由以上的分析可以看出,选用3台风盘总冷量满足了,但是风量差较多,这种情况下风盘究竟该如何选择?
请大家讨论一下。
附一张图。

1161396073247.jpg

免费打赏
hally8341
2006年11月07日 13:56:59
12楼
是不是还有个推荐的空气循环次数?满足就可以了吧
我觉得你这样有点矛盾,本来风盘给的冷量及风量是有条件的,,跟你实际的又不一定一样,它能达到这个风量下的冷量,温差就不是你选的拉吧
还是觉得只要冷量满足,,循环次数满足就ok,
ps,偶还是学生,正在找工作呢,,不对的请赐教。
回复
sy_djw
2006年12月14日 20:43:53
13楼
办公室难道不考虑新风系统吗?冷负荷150w/m2太高了,一般含新风负荷到差不多。设备即要满足全热负荷,同时满足现热负荷。
回复
xshlwh123
2006年12月16日 14:08:15
14楼
对的,对于一般不供新风的风机盘管系统,那久更没有必要考虑送风量和换气次数,只要冷量满足久可以
看你用什么系统了
回复
ihrqc122012
2006年12月20日 20:37:19
15楼
关于风机盘管的选型一般在宾馆类建筑中以满足风量为先决条件(人的密度小),人的密度大的地方以满足冷量为先决条件
回复
zjw1316189
2006年12月22日 13:10:36
16楼


有些道理,支持一下。一般按照实际情况兼顾风量和冷量选取。
回复
tyzlgs
2006年12月22日 13:18:51
17楼
同意按冷量确定。现在业主看空调只看表面效果(温度),而对换气次数、洁净度等指标就很少有人关心了,我等只有迎合大众的需要。
回复
zln1976
2006年12月22日 13:52:16
18楼

觉得很有道理,支持一下!
值时不知道是经验还是....
呵呵!希望大家能在这里都多多介绍经验啊!
回复
farency
2006年12月22日 16:16:44
19楼
如果负荷计算准确的话,选出来的风盘只需要要校核送回风的温差.
因为回风参数是确定的,风机盘管的能力也是一定的,风盘的风量也是一定的,那么就可以计算出出风时候的空气参数,
风机盘管的校核只需要校核送回风的温差,这是影响人的舒适感觉的因数
回复
farency
2006年12月22日 16:21:33
20楼
楼主上述计算风量的计算公式没有包含空调的湿负荷,那只是干空气的风量计算.
准确计算可以计算送回风的焓差再去计算风量
回复
farency
2006年12月22日 16:27:09
21楼
风机盘管的选择要根据房间的冷负荷和湿负荷来选择才是最准确的,因为这样才能确定风盘的冷量和风量.
实际工程中湿负荷是不好确定的,一般也就按冷负荷来选择,选择出来之后可以去校核出风口的温度.
回复

相关推荐