在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法: 1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。 2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h
在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法:
1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。
2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h
3、布置6个散流器,面部尺寸600*600(与装修天花板配合),一台风盘接两个风口,采用软管连接。
问题:
1、我采用的计算风量公式是根据陆耀庆编制的《实用供热空调设计手册》。计算风量是用这个公式吗?
2、由以上的分析可以看出,选用3台风盘总冷量满足了,但是风量差较多,这种情况下风盘究竟该如何选择?
请大家讨论一下。
附一张图。
22楼
楼主计算风量最大的问题:1.01是干空气的比热
回复
23楼
这样的系统,风量一般没有太严格的要求,只要冷负荷满足就OK!
另一个方面考虑,既然没有新风系统,气流组织的要求就更低了,所以还是主要满足冷负荷.
回复
24楼
楼主多想想啊,计算总风量有什么用啊,因为没有新风,多少风量也是循环室内污染空气啊!不满足风量绝对没有问题的.
本人大四学生,签到了一个大型施工单位,以后多指教.
回复
25楼
风机盘管选择,既要考虑冷负荷,又要考虑循环风量,仅考虑任何一项都不是一个完整的设计
回复
26楼
我先说一西自己的观点。。
一、楼主的计算公式本身就是不恰当的!!首先你选的冷负荷指标是显热还是全热?如果是全热怎么拿计算显热的公式去计算全热为21。6KW时的风量;如果是显热的话怎么又去拿显热量做为全热量来用去 选择风机盘管,由上面两条可以的出,楼主本身就没有对概念理解清楚。
二、风机盘管的冷量标注各个厂家有所不同,有的是显热潜热一起标的,这要具体问题具体对待了!!。。
纵上所述建议楼主先弄清概念,然后在去做计算,这样估计你就不灰有疑惑了!!计算的时候不单单要看风机盘管的进出风干球温度,还要看他的湿球温度。
另外再补充一点,厂家所标主的冷量和风量都是在标准情况下测得,和实际会有偏差。。
你按样本上的所标注的工况验证一下就清楚了!
回复
27楼
关于风机盘管的选型一般在宾馆类建筑中以满足风量为先决条件(人的密度小),人的密度大的地方以满足冷量为先决条件
回复
28楼
如果按照风量选择风机盘管,应该校核在该风量下,风机盘管的冷量能不能满足房间负荷要求;如果按照冷量选择风机盘管,应该校核该风量。
回复
29楼
quote]以下是引用yaojinghui6666在2006-12-22 20:15:08.0发表的内容:
我先说一西自己的观点。。
其实在民用建筑中,主要是考虑温度影响,对湿度不作太多控制,所以可以仅控制显热就可以,全热可用来校核!
回复
30楼
风盘是什么?可以这样简称吗?
组合式空调机应该叫组空?
分体式空调器叫分空?
离心式压缩机叫离压?
消防专用风机叫消机?
…………
…………
回复
31楼
1.首先办公环境按150w/m2计算指标偏高;
2.选用软管连接风口,请问选用直径多大的?考虑风速?
3.末端设备的布置应该配合一下室内装修以及便于日后维修保养。
回复