我认为本图的错误在于无公补偿柜放置错误应该放在最后才对
回复
14楼
你这样安排起不到补偿作用
回复
15楼
有不少应该是笔误,比如CM1是MCCB,可开始写成了ACB,到后来咋又成了RCD了?“水箱板成品区”的计算电流才70A,怎么弄个351A的断路器保护?到后面还是70A的回路,怎么又换成用225A的断路器保护了?后面几个回路,也不管电流多少,一码是50A断路器保护,未免太随便了吧?
各种参数标注不全,尤其是断路器;剩下的上面也说了不少了,就不重复了……
回复
16楼
下载 来学习一下,谢谢
回复
17楼
没有错,可以用这种方案.
回复
18楼
。。。。。。。恩,我所看到的错误都说完了!嗯!楼主断路器的“断”字写错了!
回复
19楼
我觉得在总进线柜上还应有电流表和电压表及电压换向开关.功率因数表和电能表.
回复
20楼
错误不少啊,兄弟!
回复
21楼
我也说几句吧,曾做过两年的成套,不过很多东西忘记了,不对的地方请谅解:)
1、进线柜测量互感器可选2000/5,取样互感器选1500/5。
2、从节省成本角度,进行开关可选用固定式的。
3、电容柜的位置没啥问题,只要取样互感器没放错地方即可。
4、最主要的一点:三个馈电柜的尺寸一定要好好考虑,因为你的开关已经很多了,还有15个互感器和那么多个电表,还有也要考虑出线接线方便。现在的尺寸估计挺悬。楼主将柜深做成800,是不是也有这方面的考虑?