低压配电柜总负荷700KW,总开关的选型如何?
ydq365
ydq365 Lv.2
2006年10月21日 08:09:47
只看楼主

请问:低压配电柜总负荷700KW,总开关的选型如何?

请问:低压配电柜总负荷700KW,总开关的选型如何?
免费打赏
zhaosin163
2006年10月21日 09:35:09
2楼
一般情况下,框架开关额定电缆为1600A,长延时整定0.9In。
回复
zhonghibuo
2006年10月21日 16:27:41
3楼
没有注明电压值,如果是380V、700KW三相负荷,额定电流为1000A,开关选用额定电流为1250A以上的即可。
回复
zhonghibuo
2006年10月21日 16:28:07
4楼
没有注明电压值,如果是380V、700KW三相负荷,额定电流为1000A,开关选用额定电流为1250A以上的即可。