求助管道计算为什么是按27-1=26mm考虑
zkp311
zkp311 Lv.2
2012年04月16日 15:03:03
只看楼主

DN25mm管道的内径为27mm,为什么计算的时候是按27-1=26mm考虑,能提供依据最好,哪位大虾帮帮忙

DN25mm管道的内径为27mm,为什么计算的时候是按27-1=26mm考虑,能提供依据最好,哪位大虾帮帮忙
免费打赏
sky019
2012年04月17日 08:38:36
2楼
管道内径减1mm,是因为管子使用时间长了之后,有污垢,这样会导致管子的内径比新管子内径小,所以要内径减1mm。
我以前也很困惑,后来在复习的过程中,在哪本书上看到过这样的解释。
回复
zkp311
2012年04月17日 13:35:27
3楼
谢谢楼上解答
回复
qq133998802
2012年04月18日 19:20:15
4楼
过来来学习的~
回复
慈悲
2012年04月19日 13:23:55
5楼
对的,而且是计算流速,水头损失等都要按减后的算。
回复
慈悲
2012年04月19日 13:24:34
6楼
减了个1mm,有时候考试的计算结果会差很大。这个还真得小心。
回复
lvkailei
2012年06月11日 00:36:27
7楼
规范有规定要减1mm。
具体原因:时间长了管道内壁会有污垢